Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: slavaondra 10.01.2017, 17:29



Název: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
Přispěvatel: slavaondra 10.01.2017, 17:29

Investor chce připojit garáž, která je od R1 vzdálená 120m a od R2 vzdálená 70m. V R2 je však pouze TN-S. TN-C-S je pouze v R1. Přívod do R2 je 5x6. I když tento průřez na danou vzdálenost nebude problém dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI.

Varianta 1 je tedy připojit garáž, kde HL FA bude  3F 16A/B CYKY 5x6 (C) z R2

Varianta 2, která se mě osobně líbí více je připojit R3 (rozvaděč v garáži) 4x10 z R1 a rozdělit PEN přímo v něm. Jelikož tam investor plánuje do budoucna možné nějaké mašinky (vrtačku nebo míchačku?,  sám neví) bude tam takto možné přidat i MET a dodělat spojení na jeden potenciál. Je to ale zatím jen a osobně má vize, mnohem dražší a mnohem komplikovanějš í.

Jaký je na to váš názor? Rád si nechám poradit.


Název: Re: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.01.2017, 18:36
...dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI...
To je již vedení mezi R1 a R2 chráněno RCD?


Název: Re: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
Přispěvatel: slavaondra 10.01.2017, 18:50
Ano, bohužel je zde FI 30mA. Je to starší elektroinstala ce. Žel k mé aktuální nelibosti. Být tam alespoň hl FI 300... Předrátování si za těchto podmínek nedovedu dobře představit.


Název: Re: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.01.2017, 19:34

1. Chce to nakreslit jednopólové schéma komplet
2. Přívody s jištěním  pro R1 a R2
3. Rozvaděče R1 a R2 jsou již v měřené části ?
4. Lze přívod pro R3 napojit před uvedený chránič,
5. Jaké jsou vlastnické vztahy pro napojení
6. Nelze R3 napojit přímo z napájecího rozvaděče R1 a R2?

Pro rozhodování uvádíme málo informací, včetně jističe před elektroměrem v R3.
Požadovaný příkon je nutno znát a pak spočítat ztráty a navrhnou ekonomický přívodní kabel.
Položená otázka neřeší váš problém, to bude to poslední.


Název: Re: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2017, 22:58
Si v garáži/dílně přejděte do TT a pohodička.