Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Komerční sdělení 27.12.2016, 10:02



Název: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: Komerční sdělení 27.12.2016, 10:02
EATON: Ochrana osob a zařízení před reziduálními proudy
    Svět se stále zrychluje. Kam se řítí vývoj bezpečné výroby? Co je úlohou a jaká je funkce proudových chráničů? Zopakujme si účel a dostupné druhy ochran. Typ proudového chrániče v bytové výstavbě známe dobře, ale kolik dalších typů se vyrábí? RCD je obecný pojem pro všechna zařízení pro ochranu před reziduálními proudy. Standardní proudový chránič se označuje RCCB. Existují ale také další druhy RCD, které jsou popsány v tomto článku ...  
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/eaton-ochrana-osob-a-zarizeni-pred-rezidualnimi-proudy)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
   


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: J Lhava 27.12.2016, 11:00
Typy proudových chráničů jsou snad největší tragédie praxe.
Nejlevnější je typ AC, takže se všude práská typ AC. A to i tam, kde je to vyloženě zakázáno.
Nedejbože nějaká selektivita chráničů,  to už je nad chápání ...

TNI 33 2000-7
Citace
531.2.3.3 Volba proudových chráničů typu AC, A nebo B
Kde je pravděpodobné,  že na straně zátěže proudového chrániče je připojeno elektrické zařízení,  které při poruše vytváří pulzující nebo nepřerušovaný stejnosměrný reziduální proud, musí být použit proudový chránič typu A nebo B.

ČSN 33 2000-7-710
Citace
710.411.3.2.1
V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované,  je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B. Tento výběr bude proveden v závislosti na možném, poruchovém proudu.

ČSN 33 2000-7-710
Citace
710.413.1.3 TN síť
V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované tímto článkem, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B, v závislosti na možném, poruchovém proudu.

ČSN EN 50178
Citace
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
5.2 Požadavky na EE s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem
5.2.11.2 Kompatibilita s proudovým chráničem v případě nízkého svodového proudu
Návrhové upozornění: Kde se používá proudový chránič (RCD) pro ochranu v případě dotyku živých nebo neživých částí,  je při napájení takového elektronického zařízení (EE) povolen pouze RCD typu B.

ČSN EN 50178
Citace
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
5.3 Požadavky na EE v instalacích s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem
5.3.2.3 Ochrana EE pomocí proudového chrániče
POZNÁMKA - V EE se často používají měniče v šestipulzním můstkovém zapojení přímo připojené na napájecí síť. V takových obvodech se musí dávat pozor při použití RCD, protože činnost RCD typu A a AC (viz 5.2.9 EN 61008) muže být zablokována vyhlazovacím rozdílovým stejnosměrným proudem. V tomto případě jsou vhodné RCD typu B (IEC 755, Změna 2).
Při návrhu a konstrukci elektrické instalace se musí dbát na to, aby EE, která mohou způsobit vyhlazovací zemní poruchové proudy, byla připojena k napájecí síti pomocí odděleného rozvaděče s RCD typu B. Rozvětvení RCD typu B zpět na RCD typu A nebo AC není přípustné (viz příklad návrhu na obrázku A.3. v A.5.2.11.2).

Taky je vhodné si povšimnout Přílohy A v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, kde typ AC vůbec není přípustný.


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: František Šohajda 27.12.2016, 14:00
Citace
Nejlevnější je typ AC, takže se všude práská typ AC. A to i tam, kde je to vyloženě zakázáno.

Co mohu potvrdit, tak se ve zdravotnictví roky montují AC...Jen u promile dojde v vyskočení za rok, na zdravotnických přístrojích... Jsou to roky praxe co to pozoruji.
Takže až tak kritický bod v instalaci bych to nebral.
Jiné ani nebyli. :-\


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 27.12.2016, 14:39
Neskáčou právě proto, že jsou jenom AC.


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: Patrik Dedík 27.12.2016, 14:41
Ked pozreme cenu typ B okolo 500€.  A v RD si myslim, ze bohato dostacuje typ AC


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.12.2016, 14:44
Nedávno jsem měřil při revizi chránič AC a zapomněl měřák přepnutý na A. Chránič se ani nepohnul.

Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.


Taky je vhodné si povšimnout Přílohy A v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, kde typ AC vůbec není přípustný.

Příloha A se týká pouze obvodů s polovodiči a i tam je typ AC přípustný pro obvody řízené triakem.


Název: Re: Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 27.12.2016, 16:35


Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.


Kolik domácností by si asi posvítilo? To by možná vysvětlovalo úplnou absenci RCD v mnoha bytových rozvaděčích: :D (dance)