Rekonstruoval jsem dům, kompletně a důkladně. Zásuvka v kuchyni, kde měla být připojena lednička, byla bohužel omylem připojena přes proudový chránič.

Půl roku v ní lednička jela bez problémů. Nedávno vypadla elektřina (někde v rozvodně něco servisovali asi) a po 20 minutách znovu naběhla, ale lednice najednou okamžitě shodila proudový chránič. Nahodit nešel, dokud jsem ze zásuvky neodpojil lednici.

Lednice ovšem v jiné zásuvce, která je také na proudovém chrániči, jede normálně.

Když ji dám do té svojí, tak ihned shodí. Když do té samé zásuvky zapojím třeba varnou konvici, také ihned shodí chránič.

Zásuvku jsem rozebral a na vodičích jsem nenašel žádné poškození. Tak jsem lednici provozoval z jiné zásuvky.

Dnes jsem si řekl, že to zkusím znovu dát zpět, třeba mohla v lednici být nějaká vlhkost nebo něco takového. Dal jsem lednici do zásuvky, ihned shozený proudový chránič a rovnou i hlavní jistič u hodin.

Šel jsem tedy ven ho nahodit a při nahazování se v něm zajiskřilo a ihned spadl. Znovu jsem ho nahodil a tentokrát držel. Přijdu domů a žena s vykulenýma očima hlásí, že v kuchyni se zablesklo a padla rána. V rozvaděči shozený proudových chránič a třífázový jistič pro indukční desku. Pokus o nahození vedl opět ke shození hlavního jističe, třífázového jističe a proudového chrániče.

Jdu se tedy podívat do kuchyně a při pokusu o nahození se zajiskřilo z varné desky. Vymontoval jsem ji a nahodil jističe. Vše nyní funguje, jen ta ledničková zásuvka stále shazuje proudový chránič.

Napadá někoho vysvětlení takto podivného chování? Elektrika je komplet nová, je v podlahách, jak jsem psal, do toho prvního výpadku někde v elektrárně všechno běželo úplně normálně ...


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.12.2016, 22:49
Nedá se vyloučit nějaká závada v instalaci, třeba šroub, hřebík,   v kabelu nebo mezi kabely,...
"Revizáckým" přístrojem by se to dalo s velkou pravděpodobnos tí naměřit co se na okruhu děje. Ono by nebylo vůbec špatné "pro jistotu" udělat kontrolu i dalších okruhů.
Stejně tak by to chtělo "jiným revizáckým přístrojem" ověřit některé vlastnosti ledničky.


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: David Hruda 17.12.2016, 22:58
Tipuju přerušený/ upadlý N někde u varné desky nebo poblíž.


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Bocek 18.12.2016, 03:46
Z uvedeného popisu vyplývá porucha v elektrické instalaci.
Bez proměření a analýzy problému na místě je těžko typovat poruchu.
Zaměřil bych se na obvod N před chráničem a za chráničem
a na isolaci mezi N a PE.

Upadlý N pro varnou desku je obvykle pro ni likvidační....
to může signalizovat i vypadnutí hlavního jističe.

Proudové chrániče obvykle mají při měření hodnoty
18-25 mA a časy 20-30 ms. Jenže jsem se již setkal
s hodnotami po poruše daleko menšími a musel jsem označit
proudový chránič jako vadný.

Problém je nutné rozdělit na tři části:

1) elektrická instalace ( rozvaděč, pevný rozvod, spojovací místa)
2) stav proudového chrániče
3) stav spotřebičů

Pokud jste profesně vybavený znalostmi a měřící technikou, tak to zvládnete. V opačném případě pozvěte odborníka na revizi a kontrolu elektrického zařízení.


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.12.2016, 11:49
V tomto případě může být také vadný/poškozený čtyřpólový proudový chránič.


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: IM 18.12.2016, 16:38
Bez proměření a analýzy problému na místě je těžko typovat poruchu.

Porucha typ: 1UD (jeden upadlý drát)  :D


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: Hugo K. 18.12.2016, 20:26
Je na okruhu jen jedna zásuvka ? Nebo několik?
Rodinu bych posadil na gauč, ruce povinně do kapes a hvízdat.
Do zásuvky bych zapojil spotřebič s odběrem menším než 30mA, Nenapadá mne jaký běžně dostupný.
Že by někdo zatloukal hřebík  a trefil N+PE.
Varná deska bude kapitola sama pro sebe.


Název: Re: Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.12.2016, 21:18
Rekonstruoval jsem dům, kompletně a důkladně. Zásuvka v kuchyni, kde měla být připojena lednička, byla bohužel omylem připojena přes proudový chránič.

Proč omylem? Je to naprosto v pořádku  (norm) a dle platných norem.
 
Kolegové už odpověděli. Jsou v podstatě asi dvě až tři možnosti. Nejčastěji bývá spojený vodič N a PE, nebo vodič N zapojený v rozvaděči jinde, než kam patří.
Pozvěte si RT, nebo zkušeného elektrikáře ten za pár minut zjistí co způsobuje ten probléma a za malou chvilku, tedy pokud to bude banalita, to opraví. Bez potřebného vybavení a bez znalostí jde o nebezpečnou činnost a bude vás to stát mnoho času zcela zbytečně.