Přispěvatel: František Jiráček 30.10.2006, 06:14
Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
Pokud to budu brát jako hořlavý mat. tak 10cm, ale je tam to lepidlo a fasáda.


Název: Re: Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.10.2006, 08:27
Všechno záleží na počtu svodů, málo svodů = velké oteplení vodiče. U okapu pod svorkou odstranit izolaci, ale když to neuděláte tak to blesk udělá sám  ;) Více teď už ČSN EN 62305 ( no vlastně od pozítří  8)


Název: Re: Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 30.10.2006, 12:32
Vzdialenosť po uprave polystyrenu sa da zmenšiť na polovicu to jest 5cm a počet zvodov riešte v súlade ČSN 34 1390 čl. 65. a prip. ryms podľa čl. 111. A pokiaľ nemate istotu na tzu vzdialenosť tak špecialista požiarnej ochrany by sa mal k tomu dielu sa vyjadriť, nakoľko je to zásah do konštrukcií objektu. Vyď. ČSN 73 0823.


Název: Re: Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
Přispěvatel: lukas mergl 30.10.2006, 22:11
muze to byt zasekane ve zdi (ten svod)