Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: RomBal 09.12.2016, 06:46



Název: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: RomBal 09.12.2016, 06:46
Jak zapojit v elektroměrovém rozvaděči dům a současně zásuvkový panel, který bude ponechán z druhé strany elektroměrovéh o pilíře? Je možné do zaplombované části za elektroměr  umístit svorkovnici k rozbočení dvou kabelů?


Název: Re: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: Rozvodak 10.12.2016, 23:22
Obvykle se merena svorkovnice osazuje do prostoru oddeleneho prepazkou od nemerene casti v ER. Tam si smite pripojit vpodstate co chcete. Pokud rozvadec nema oddeleni merene a nemerene casti, odchozi kabel je pripojen primo v elektromeru. Pak je nejjednodussi z druhe strany pilire osadit krabici s odpovidajicim krytim kde toto rozdeleni provedete, pokud nechcete vymenit cely rozvadec.
Nebo by mohlo jit rozjistit ty kabely v tom zasuvkovem rozvadeci..

Dal pak zalezi kdo je vasim distributorem a na jeho pripojovacich podminkach. Nektere rozvodne zavody vami popsany postup povazuji za zavadu pozadujici napravu.


Název: Re: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.12.2016, 20:17
Jeste jsem nevidel elektromerovy rozvadec - hotovy skloupek - kde by se odvodni kabel pripojoval primo do elektromeru... . V podstate vzdy je tam odvodni svorkovnice.. staci dat dvojite radovky a neni problem odvod dvema kabely... Ale pozor na jisteni...

Az budu doma tak si zkusim vzpomenout a dat forku.


Název: Re: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.12.2016, 13:33
Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.


Název: Re: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 13.12.2016, 14:03
Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.
Fuj,chce se mi zvracet!


Název: Re: Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
Přispěvatel: Rozvodak 13.12.2016, 15:54
Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.

Naposled jsem videl takoveto rozboceni na privodu pro elektrokotel, u jednoho vzorneho zakaznika.  (zle)

Jeste jsem nevidel elektromerovy rozvadec - hotovy skloupek - kde by se odvodni kabel pripojoval primo do elektromeru... . V podstate vzdy je tam odvodni svorkovnice.. staci dat dvojite radovky a neni problem odvod dvema kabely... Ale pozor na jisteni...

Az budu doma tak si zkusim vzpomenout a dat forku.

Prijedte si udelat par kousku do Prahy, mozna se pak budete min divit. Odchozi svorkovnice se tu davaji do OCEP RE, ale vsechny ostatni plastove skrine to maji jak jsem psal prvne, tedy odchozi kabel se napojuje primo v elektromeru.