Název: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Pavel Lískovec 07.12.2016, 09:46

Řeším problém s jedním motorem, kde jsme nechtěli řešit rozběh Y-D.

Aktuálně máme hlavní rozvaděč 40A s C charakteristik ou.
Pro tento stroj jsem použil Z-MS-16/3 + stykač pro dálkové ovládání T-SCH230/25-40
Aktuálně mám stroj natvrdo do trojúhelníku. Stroj cca 5 vteřin nabíhá a pak spadne Motorový Z-MS-16/3. Aktuálně jsem chtěl použit Z-MS-25/3, ale nevím zda to stroji nějak neublíží. Chtěli jsme ušetřit a nekupovat přepínač trojuhelník..

Co by jste navrhovali ?
Aktuální řešení má ještě na ventilační soustavě servopohon, který otevírá klapku a zavírá, to již mám vyřešené se zapnutím a vypnutím přes rozpínací a spínací stykač.
Přívod k motoru máme CYKY-J 5x4mm
(odkaz na foto motoru a příslušenstv:https://drive.google.com/open?id=0B-C1ZY1QS1wGMGdHcnVkTVJUeUk
https://drive.google.com/open?id=0B-C1ZY1QS1wGMGdHcnVkTVJUeUk (https://drive.google.com/open?id=0B-C1ZY1QS1wGMGdHcnVkTVJUeUk))



Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Martin Kurka 07.12.2016, 15:44
No, to jste si s šetřením pěkně zavařil.
Asi už nebude v rozvaděči místo. Ale na toto užití je ideální softstartér. S výstupem o ukončení rozběhu. Protože klapku na sání musíte otevírat až na konci rozběhu, abyste měl lehčí rozběh motoru, kterému chybí počáteční moment.  Až se dostane motor do otáček teprve potom je možné dát povel klapce k otevření.

Motorstartér Z-MS-25/3 motoru ublíží zcela jistě. Ani ne při rozběhu, ale v případě přetížení.
Ono je totiž docela možné, že parametry potrubí jsou takové, že je motor při plném otevření klapky slabý. Pak přetížení a vypadávání motorstartéru nemusí být z rozběhu, ale z běhu.
Bez měření proudu motorem si tady můžeme povídat pohádky, ale měření proudu (a jmenovitého napájecího napětí a jeho symetrie při zatížení motorem) to je první věc, co se dělá, když motor vypadává.
Pokud by motor byl slabý a ventilátor si na hřídeli umí říci o větší příkon,pak se musí sání seškrtit. Každý klapkový pohon Belimo má možnost omezení krajní polohy. Zarážka serva se nastaví tak, aby tekl motorem ventilátoru právě jmenovitý proud - 10,5A.
Mimochodem, kdybyste pozorně četl štítek ventilátoru, pak by vás to trklo - je to napsané dole a určitě to bude napsané v návodu k obsluze a ke zprovoznění. ;)

Takže postupovat v srozumitelných krocích, nejprve zkusit rozběh motoru s úplně zavřenou klapkou a zjstit, jestli je problém v rozběhu. Pokud nebude problém, manuálně otvírat klapku a sledovat klešťový ampérmetr.


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: raj 07.12.2016, 18:18
Zapojte pohon do Y a ověřte, zda se vůbec rozběhne. (max. ještě přidejte zavřenou klapku)
Pokud ne, jste v loji.
Místo charakteristik y C bych tam dal motorový spouštěč.

PS: Pokud nemáte prostředky na kombinaci Y/D, není asi na vině technika ... (dance)


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2016, 19:02
...
Místo charakteristik y C bych tam dal motorový spouštěč.
...
Já jsem z popisu problém měl dojem, že mu nepadá Céčkový jistič, ale "Z-MS-16/3",  což jsem považoval za motorový spouštěč.

Pokud motor při rozběhu je zmiňovaných 5 vteřin ve stavu "přetížení",  tak je tam tak trochu mezi životem s smrtí a já bych měl strach nějak obejít "ochranu, která mě svojí reakcí na nepřiměřené přetížení jasně hlásí, že je něco špatně".


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.12.2016, 20:08
Jak ušetřit....

PS: Pokud nemáte prostředky na kombinaci Y/D, není asi na vině technika ... (dance)

 (jednicka) (bigbb) (wall)


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Marek Zeman 07.12.2016, 20:45
Jak máte nastavený Z-MS-16/3? Měl by být téměř na minimu, motor má In=10.5A a min. nastavitelná hodnota mot. spínače je 10A.
Neměl by k tomuto motoru být frekvenční měnič? Motor má termistor (PTC),  je vyvedený v čokoládě ve svorkovnici. To je obvyklá výbava motorů pro provoz s FM, u motorů provozovaných na 50Hz je to vyjímka (zřejmě kvůli ceně). Podívejte se do dokumentace ventilátoru, jestli tam není provozní a maximální frekvence a nejsou menší než 50Hz.
Přepínání Y-D v tomto případě asi nepomůže. Pomohlo by, pokud by byl slabý přívod do rozvaděče, účinější by byl softstarter nebo frekv. měnič, uzavření sání by také mohlo pomoci, jak už bylo uvedeno přede mnou.
Pokud se podaří vyřešit rozběh a provoz s kmitočtem 50Hz, doporučuji využít vestavěný PTC a připojit ho k vyhodnocovacím u relé, které bude blokovat sepnutí stykače.


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Pavel Lískovec 08.12.2016, 07:59
Aktuálně zvažuji zakoupit: https://www.shopelektro.cz/frekvencni-menice,-elektricke-pohony/schneider-electric/softstartery/altistart-01-softstartery-pro-jednoduche-stroje-od-3-do-32-a/sofstartery-3f-380-415-v/schneider-electric-ats01n212qn-softstarter-pro-asynchonni-motor-ats01-12-a-380-415v-5.5-kw
Zvažuji správně ?


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.12.2016, 11:44
Zejména v průmyslu je dobré 2x měřit a 1x řezat.
Jste zbrklý.
Nejprve je opravdu potřeba provést základní měření, jestli ten softstartér opravdu potřebujete. Takže zjistit, proč jistič vypadává a při jakém proudu.
Já to tipuji na 50% že nikoliv.
V průmyslu se řízený rozběh motorů do 10kW neřeší, pokud stačí rozběhový moment, nebo připojovací podmínky, startuje se napřímo.
A u takové filtrační stanice, která pracuje v prašném prostředí nebude zrovna vnitřek rozvaděče v rukavičkách. Tam dvojnásob platí, že co na zařízení není, nemůže se porouchat. A softstartér potřebuje daleko pečlivější údržbu a čištění od prachu než stykač. Přitom jistě četnost rozběhů ventilátoru bude tak 1 denně nebo 1 týdně.

Až zjistíte, že softstartér, nebo Y-D potřebujete, pak řešte druhý krok. Celý problém vám třeba vyřeší přenastavení dvou šroubků na servu Belimo a natočení stavítka na ochraně motoru. A za námahu při přemýšlení a trochu potu při měření proudu stojí za zjednodušení problému a vytěsnění instalace a budoucí údtžby softstartu z plánu prací.

Až se ukáže nezbytnost softstartéru, nechte si poradit od dodavatelů. Víte co potřebujete, jaká je technologie, čas rozběhu a změříte mezní proudy.
Výběr podle obrázku a základního prospektu je ošidný.
Vybral jste pro silovou otázku vhodný softstartér, dokonce má kickstart (boost). Ale má výstup o ukončení rozběhu tranzistorový a je otázkou, jestli tam někde máte 24V, abyste signál o ukončení rozběhu, přes vazební relé s cívkou 24V DC, dokázal převést na 230V pro Belimo. Jinak to znamená přidat zdroj 24V DC a to už bude jednodušší přidat časové relé spouštěné reléovým výstupem softstartu, který spíná za chodu motoru.
Prostě si musíte věc rozmyslet, proměřit a připravit a nejednat impulzívně.
Je zde spousta neznámých, jak udělat spouštění tlačítky, nebo signálem od technologie, jestli nevadí, že spouštěcí signály musí být 24V nebo bezpotenciálov é, jestli nebudou vadit nízké nebo vysoké teploty a softstart nepůjde použít...
A každý výrobce má něco odlišného i mezi řadami, co vám třeba sedne jako dětský zadelíček na nočník a ušetříte si pouhým výběrem softstartéru hromadu instalační  a v budoucnu i servisní práce.

Za 1rok se už nikdo nebude ptát, kolik to stálo a jak jste se s tím namordoval, ale bude koukat jak to funguje a slouží, jak je to poruchové a jak se to dá servisovat.


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.12.2016, 13:47
V tomto případě, jestliže Z-MS-16/3 vypíná, tak jde podle mého názoru, buď o závadu nebo je ten motor přetížený. Je-li to možné, tak bych zkusil spustit motor se zavřenou klapkou a otevřel bych jí, až po tom co se motor roztočí na provozní otáčky.


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.12.2016, 14:14
Tak, tak, i výrobce to požaduje.
Jistič tazateli nevypadne hned v nulových otáčkách, kdy má motor nejvyšší momentovou zátěž při překonávání setrvačné hmoty kola a zároveň má nejvyšší rozběhový proud (proud nakrátko). Vypadává až při určitých otáčkách. To znamená že je rozběh buď příliš dlouhý a příliš těžký (velké I2t),  nebo od jistých otáček bere motor  vyšší proud (a příkon) než jmenovitý. Vzhledem k tomu, že odstředivý ventilátor má zatěžovací charakteristik u kvadratickou, je druhá možnost pravděpodobněj ší.

Nakonec to tazatel má předepsaný postup přímo na fotkách co vyfotil a uložil si.



Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Oliver Mička 08.12.2016, 17:53
To je tak ked sa setri tam kde nema@  :D
Spinac Y-D je asi najlacnejsie mozne riesenie pre rozbeh motora ktory je primarne urceny pre chod v D.
 Motorovy istic ano to je na ochranu motora aspon zaklad.


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.12.2016, 23:27
Nemáte ostřejší fotku štítku elektromotoru?
Není na štítku náhodou napsáno 230D/400Y?


Název: Re: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 09.12.2016, 07:52
Tak motor dle typu má jmenovité napětí 400V D/690V Y. Zapojen je tedy správně do D.