Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pekara Jiří 04.11.2016, 07:01



Název: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Pekara Jiří 04.11.2016, 07:01

Existuje nějaká metoda měření na zjištění přerušeného kabelu VO v zemi?
Respektive měřením jsem zjistil zkrat jak mezi fázemi tak i proti zemi.
Vedení je cca 20 let staré AYKY 4Bx25.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 04.11.2016, 16:29
Pokud vám jde o nalezení přesného místa ,  ve kterém došlo na kabelu uloženém v zemi k poruše a je kabel tak dlouhý, že se vám vyplatí toto místo identifikovat a dělat spojku, jsou na to různé měřicí přístroje, třeba od Megger. Jejich cena je však taková, že pokud se nechcete profesionálně zabývat vyhledáváním poruch na kabelech, tak nemá cenu o pořízení takového přístroje vůbec uvažovat. Oslovte nějakou firmu, která má příslušné vybavení a místo poruchy vám najde s přesností na 0,1m.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.11.2016, 20:06
Zrovna předevčírem nám pomohla při vytyčování nějaká partia od Eonu s vybavením na hledání poruch. Cena cca 1500Kč/hod.
Vzhledem k tomu, že v zemi byl strašnej bordel (moc kabelů - silno, slabo) 1x normální spojka, 1x "T" spojka, tak to nebylo super přesný. Ale s přesností na cca 1m místo poruchy určili.
Bohužel si to zajišťoval zákazník sám, takže nemám žádný kontakt. Bylo to v okolí Brna. Kdyby byl zájem, tak bych kontakt sehnal.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Jan Bocek 04.11.2016, 22:03
Kabel 4x25 se nepřeruší jen tak sám od sebe.
Zkuste pochůzkou po trase hledat, zdá nenajdete nějakou "stavební" úpravu.
Jinak se s důvěrou obracím na kabelovou skupinu Dopravního podniku,
kteří jsou vybavení dobrou technikou a navíc mají zkušeností.
Pokud si takový přístroj vypůjčíte, anebo koupíte, tak na poprvé to nenajdete.
Tyto přístroje musí mít kvalifikovanou obsluhu, pak je to rychle.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Pekara Jiří 05.11.2016, 05:57
Mám podezření na jedno světlo které je umístěno v dolině a tato byla před několika lety 2x zaplavena a myslím si že mráz v zimě dokonal dílo zkázy. Jinak děkuji za typy asi se obrátím na dopravní podnik.
Jirka


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: pegas100 05.11.2016, 10:04
Kabelové poruchy vyhledávám cca 10let a z 90% je to někde jinde než si člověk myslí. Ale jestli chcete místo najít, tak musíte odpojit všechny přívodní a odvodní kabely z lamp a průběžně měřit Riso, až se vylučovací metodou dopátráte příslušného vedení mezi dvěma svítidly. Poté odpojte na obou koncích i PEN a zavolejte firmu. Neskutečně jí touto lokalizací pomůžete.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Piszkos Munkak 05.11.2016, 10:29
Pokud jsou lampy přes T spojky místo sám neurčíte  (zle) Nám poruchy vyhledává OHL Brno p. Hirsch, kontakt je na webu. Spokojenost na sto procent.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Martin_Vašíček 05.11.2016, 11:11
Odkud jste? Třeba bychom se na to mohli mrknout. Přístroje na zaměření poruch mám.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Pekara Jiří 06.11.2016, 06:04
Měření RISO jsem provedl a je to první světlo v okruhu. přívodní kabel má zkrat ve všech měřeních a odvod má zkrat jedné fáze proti zemi. z toho usuzuji že závada bude pravděpodobně na tomto světle. Jsem z Ostravy ale zatím nemám požehnání od vedení na objednání firmy.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: pegas100 06.11.2016, 08:41
Čím měříte to Riso?
Čemu říkáte zkrat?
Měl jste vždy odpojené oba konce kabelů(fázové vodiče)?
váš popis je zmatený. Buď je snížený izolační stav na kabelu, který přichází do svítidla, nebo na kabelu, který ze svítidla odchází, nebo v samotném světle. Ale připadá mi to tak, že nerozumíte tomu co vlastně měříte.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.11.2016, 10:20
Co je na tom k nepochopení? Já to pochopil takhle... viz obrázek

TO Jiří Pekara: Pokud jste to takhle změřil, pochopitelně odpojené kabely na všech koncích, a měřil jste opravdu jen kabely vedoucí do tohoto světla, tak ta porucha bude pravděpodobně někde v betonovém základu sloupu.
Jak je ten sloup osazený? Co je to za sloup? Nemáte nějakou fotku?

Bez nějakého vytyčování pomocí měřícího vozu bych asi udělal to, že:
1) najít kudy kabely vedou ze země do sloupu - odkopat
2) jestli jsou kabely do sloupu v kopoflexce tak bych je zkusil vytáhnout.
3) jestli kabely nejsou v kopoflexce tak vybourat
4) možná by nebylo od věci až ty kabely najdete kudy vedou do betonového základu sloupu, tak v tom místě je ucvaknout a zopakovat měření.
5) opravit vadný kousek kabelu - spojka, oprava smršťovkou... dle toho co zjistíte
6) Do betonového základu pro sloup dát kabely v Kopoflexce
7) zapojit
8) zapnout a svítíme :-)


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.11.2016, 10:31
Aby jste nenašel něco podobnýho jak my.


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Pekara Jiří 06.11.2016, 11:51
Měření jsem prováděl po odpojení kabelu a zkrat je proti PEN i mezi fázemi. přístroj jsem použil HDT-2072 a ukazoval nulu. Proti uzemnění sloupu je to v pořádku. Osobně se přikláním k názoru že porucha bude někde v přechodu z patky do země. 


Název: Re: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.11.2016, 12:14
Osobně se přikláním k názoru že porucha bude někde v přechodu z patky do země. 

Je to dost pravděpodobné. .. psal jste, že ten sloup byl zaplaven. Mohlo dojít k nějakému pohybu zeminy a poškození pláště kabelu a izolací vodičů, následně pak voda a zub času udělaly svoje...