Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A,  kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Rozvodak 02.11.2016, 21:33
Vzit si z toho ponauceni. Zasuvkove okruhy se jisti v 1f provedeni do 16A.

Nedoslo ke zkratu ale pretizeni te roztrojky. Co s tim?
Zavolat elektrikare aby tu zasuvku vymenil a nejspis i opravil vodice v ni,  lze  predpokladat ze budou mit znicenou izolaci.

Mozna by pomohla sikma dvojzasuvka. Elektrikar vam na miste poradi, co a jak dal.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 02.11.2016, 22:04
Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A,  kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.11.2016, 22:21
Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A,  kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?

To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...

Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou.
Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů.

A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!!


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.11.2016, 22:27
To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.
A to ještě kdo ví jestli. Mám jednu roztrojku, na které je
- vstup 250V/16A
- dva výstupy kulaté, každý 250V/16A
- jeden výstup plochý, 250V/2,5 A
a to všechno dohromady "Pmax 2300 W".

To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Nejspíš proto, že to málokdo pustí všechno současně.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.11.2016, 23:50
To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...

Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou.
Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů.

A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.11.2016, 00:00
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Já bych to tipoval spíš na zapečený plast, ale mohu se mýlit.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.11.2016, 06:27
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat.


Pokud se adaptér takto hřál až se spekl se zásuvkou, není třeba nic kontrolovat. Rovnou pozvěte elektrikáře, nechte vyměnit zásuvku a adaptér zahoďte. Vyhřáté kontakty jsou jen dalším skrytým problémem. Za půl roku by jste mohl odsekávat nebo rovnou stříhat kabel od kávovaru, nebo trouby.

Nemůžete zapínat dva a více podobných spotřebičů z jedné zásuvky v jeden moment  (norm)


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.11.2016, 07:41
Můžete si blahopřát, že při nesprávném použití (nepřiměřené zatížení rozbočky a překročení maximálního proudu na který byla vyrobena) došlo pouze k destrukci a nedošlo k požáru.
Odborná oprava je nutná a pro vás je to ponaučení, že elektrika jenom nepomáhá, ale při nesprávném a neodborném používání může být nebezpečná a způsobit i požár. (dabel)


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Martin Škopek 03.11.2016, 08:57
To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...

Takových problémů bylo po povodních spousty, když se bezmyšlenkovit ě připojovaly přímotopy, odvlhčovačky atp.,  které jely nonstop (zejména, když tehdy v roce 2002 každému kdo měl v postižené oblasti HDO pustily NT snad po celý den...).


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.11.2016, 09:32
Takových problémů bylo po povodních spousty, ...
A tady jste naznačil ještě jednu důležitou maličkost.
Pokud je zásuvka starší nebo je nějakou dobu v nevhodném prostředí (vlhko),  může povrch kovových částí pokrýt slabou zoxidovanou vrstvičkou, která představuje zvětšený přechodový odpor a ten se projeví právě když to "jede naplno" a při velkém proudu se to pěkně hřeje.

Jak už tady bylo napsáno - zásuvku nechat odborně vyměnit, takže ze zdi to dostat při vypnutém okruhu i za cenu mírného násilí, raději menším sekáček rozbít zásuvku, než riskovat vytržení šroubků z krabice.
A pokud potřebujete používat více spotřebičů s větším odběrem, zvažte zřízení nějakého dalšího zásuvkového okruhu.


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.11.2016, 23:12
Můžete si blahopřát, že při nesprávném použití (nepřiměřené zatížení rozbočky a překročení maximálního proudu na který byla vyrobena) došlo pouze k destrukci a nedošlo k požáru.
Odborná oprava je nutná a pro vás je to ponaučení, že elektrika jenom nepomáhá, ale při nesprávném a neodborném používání může být nebezpečná a způsobit i požár. (dabel)
Jaké je přiměřené zatížení když je jistič okruhu 16A?


Název: Re: Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 04.11.2016, 06:28
Pravda, také jsem se nad tím zamýšlel. Jak to má laik posoudit? Koupí si něco, co zastrčí do zásuvky, má to CE, i když o jeho původu se dá v mnoha případech s úspěchem pochybovat a pravděpodobně nemá povinnost, mnohdy ani schopnost vypočítávat, jakým maximálním proudem výrobek zatíží. Vzhledem k tomu, že většina zásuvek je jištěna 16A a to někdy i s charakteristik ou C, je proti rozumu uvádět na trh výrobky (konkrétně rozbočky),  které nejsou na jmenovitý proud zásuvkových obvodů dimenzovány.
Vzhledem k problémům, které nastanou od 1.1.2017 s účinností zákona 90 a 91, zařazením DBO do stavebních výrobků, což je zcela kontraprodukti vní a nesmyslné, mi připadá zákaz výroby rozboček, které nejsou dimenzovány na max. proud zásuvkových obvodů zcela logické a správné. Bohužel, zákony tvoří zcela nekompetentní zákonodárci.  (zle)