Při výměně přívodu do domu mi technici namontovali na stěnu toto.
Předpokládám, že tam jsou nožovky, ale ještě jsem to neotevřel.

Původně tam byla panceřová krabička s pojistkami ve zdi.
Říkali, že prý stejně budu jednou zateplovat. No a já teď chci udělat zateplení vatou.

Tloušťka izolace bude dvakrát větší, než hloubka krabice, takže tam musím vytvořit jakýsi tunýlek.
Moc se mi to nezdá, ale nevím, jak to udělat jinak.
Nemohu to vzít a povytáhnout na úroveň fasády, to je jasné.
Kromě toho, že bych na to správně asi neměl šahat je problém v kabelu zazděném ve zdi a tím krátkých drátů.
Na druhou stranu nemůžu říct, ať mi to přijdou posunout na úroveň fasády dřív, než ta fasáda bude. No ale fasáda nebude, dokud tam bude ta skříňka.
Takže se ptám, mohu tu krabici nechat zapuštěnou, nebo existuje nějaký postup.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2016, 14:24
Předpokládám, že v té kopexce (ten železný husí krk) je přívod ze střešníku.
Ten je zřejmě nový.
váš problém je váš odvod do elektroměru. Zavolejte elektrikáře, nechte vyměnit HDV, protože to rozumný člověk udělá, než aby pak rozbíjel novou fasádu, tím získáte možnost pohybovat se skříní.
Až budou fasádnící nastoupení, zavolejte opět elektrikáře, ten skříň uvolní a s fasádníky ukotví zároveň s novou fasádou.
Je to úplně normální postup. Utopit skříň je fuš nejhrubšího zrna, protože pak často nelze ani vyměnit pojistky bez poškození fasády.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Ondrej Kudelka 28.10.2016, 15:01
Jako že mám NECHAT vyměnit celý přívod k elektroměru? to je přes celý dům, To bych se fakt nedoplatil.  Je to 27m zasekané ve zdi z kamenů. To už mohu rovnou ten dům zbořit. Může se HDV nastavovat?


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.10.2016, 15:24
Může se HDV nastavovat?
NESMÍ! (norm) 33 2130 ed.3, čl. 7.4.8.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:17
No tak to nechte jak to je a dejte pře skříň do zateplení koupelnová plastová revizní dvířka patřičné velikosti, aby šla pojistková skříň bez problému otevřít i servisovat. Upozorňuji, že musí být dvířka opatřena symbolem blesku.
Jen zvažte typ dvířek z důvodu eliminace zatékání do fasády při dešti.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: František Janeček 28.10.2016, 17:19
Nemůžete umístit elektroměrový rozvaděč někde ve fasádě v blízkosti této HDS a potom udělat vedení k elektroměru jen ten kousek mezi HDS a ER a stávající vedení nastavit a potom použít jako přívod k rozvaděči v domě?To už je měřené a to nastavit lze.Je to sice o spoj víc ale nejméně bolestivé řešení. :)


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:27
Každý spoj je potenciálním poruchovým místem. Tak proč ho vyrábět?


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: František Janeček 28.10.2016, 17:35
Každý spoj je potenciálním poruchovým místem. Tak proč ho vyrábět?

Protože dokonale udělaný spoj v přístupné krabici je profesionálněj ší řešení, než koupelnová dvířka ve fasádě a pod nimi utopená pojistková skřínˇ. :D


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:44
Záleží ovšem, jaká je dokonalost tvůrce toho dokonalého spoje. Když tak koukám kolem sebe, zjišťuji, že profesionalita jaksi rychle ubývá a já se pomalu přestávám divit investorům, že se obávají návštěvy každého řemeslníka. Bohužel.
Pán nechce evidentně investovat do jakéhokoli kabelu a pravděpodobně se bude snažit vyhnout i pozvání odborníka. Proto píši jako nejlevnější řešení skříň schovat za dvířka. Jak si myslíte, že se to dělá se zazděnými pojistkovými skříněmi ve výšce 600mm od chodníku? Dvířka jsou určitě estetičtější, než nechávat koukat starou hnusnou "pojistkovku" v nové fasádě.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Ondrej Kudelka 28.10.2016, 17:51
Tak přesně ta dvířka jsem měl namysli, jasně že bych tam nenechal díru. Šlo mi jen o to, jestli ty nožovky mohou být v izolaci. Jestli nebudou RZ nadávat třeba kvuli tepelnému namáhání, chlazení... já nevím. Tak jako mají být některé kabely zazděné, tak jestli nemusí být tohle taky nějak....defin ovaně uložené.  Hlavně že to bude přístupné. Je mi fakt jedno jak to vypadá. Jsem na samotě. Děkuji


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: František Šohajda 28.10.2016, 18:22
Mě takto osobně dal do zateplení ditrubutor na své náklady i s jeho revizí ...
Jen kabely zasekali do zdi a nahrubo zahodili (stejně jsem to zakryl izolací).
Všechno v nejlepším pořádku a OK i revize!
Přesně tak, jako to máte Vy...
A to je s nimi někdy problém ,  když dělám měření  tak peskují za prkotiny...

Neplatil jsem nic ani za revizi kterou mě ještě dovezli i domů! ;D ;D


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2016, 18:44
Ten kabel HDV prochází přímo pod tou krabicí zdí nebo jde někde po venkovní stěně pod omítkou?
Většinou se najde řešení "nějak to posunout",  někdy bývá v krabici rezerva, která to umožní o potřebných "pár cm" vysunout i za tu cenu, že se "vypne celá vesnice" aby se s tím dalo manipulovat, upravit izolaci vodičů doplněním kousku chráničky...
Věřím, že tady by se to dalo nějak udělat "za rozumné náklady"

Ale opět je vidět jak moc je špatně, když se neřeší "projekt". Tady není třeba klasický projekt, ale někdo, kdo o tom něco ví, by se tam měl zajít podívat, na místě vyhodnotit reálné možnosti a včas navrhnout nějaký přijatelný kompromis. Rady na dálku jsou vždy tak trochu obecné a nemusí brát v úvahu detaily, které se na dálku nepoznají.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří Kučera 4 28.10.2016, 18:57
Nebylo by nejjednodušší obrátit se na distributora nebo přímo na jejich technika, který oblast zná a domluvit případné posunutí na stejný termín, kdy se bude dělat fasáda?  ?? Jestli tu skříňku udělali takto kvůli zateplení, možná je i napadlo udělat rezervu kvůli budoucímu posunu.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2016, 19:19
Jako že mám NECHAT vyměnit celý přívod k elektroměru? to je přes celý dům, To bych se fakt nedoplatil.  Je to 27m zasekané ve zdi z kamenů. To už mohu rovnou ten dům zbořit. Může se HDV nastavovat?
Výměna 27 metrů kabelu, když to uděláte svépomocí (zasekání, připojit to musí elektrikář) vyjde bratru na litr. Nemyslím, že rozbitá fasáda se dá opravit levněji a už jsem jich rozflákal dost. Vždycky kvůli ušetření pár stovek za odvod.
Ono by se nemuselo ani sekat, šlo by to vytrubkovat a schovat do vaty.
Minimálně je třeba vědět, co je tam za vodiče HDV. Jestli hliněné hadráky, je jejich ponechání ryzí neprozřetelnos t. Kdyby plastové, dají se vysekat kus dál po trase (záleží ovšem kudy vede) a zapojit do HDS usazené načisto. Stačí ji podložit polystyrenem a přišroubovat přes něj na správnou hloubku. Dělá se to i kvůli tepelným mostům.
Nejrozumnější je pozvat někoho, kdo to už dělal. Ani kvůli tomu není třeba vypínat vesnici, ale když jste na samotě, máte možná svůj vývod a po jeho vypnutí je práce rychlejší.
Ty vanový dvířka jsou až to nejposlednější zoufalství. Navíc když je fasádnící blbě osadí, tak ač mohou být velké, stejně se skříň neotevře.
Dostanete se na 90° a pak tam kolikrát nejde narvat ani žehlička. Ta dvířka mají být pro servisovatelno st plně otevíratelná. Ale to jsou jen bezvýznamné postřehy z praxe, po výměně několika set HDS ;)


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.10.2016, 19:40
Hmmm, koupelnová dvířka to je zoufalost - nejsou určena pro venkovní prostředí.
Ono by to šlo udělat i jinak:
1/ demontovat dvířka
2/ pořídit ještě jednu stejnou krabici
3/ uříznout dno té krabice s výstrojí a napasovat ji výškově na původní
4/ připevnit zhotovený nástavec s dvířky k té původní - spoje přeplátovat
A je na světě originální hlubší krabice s požadovanou výstrojí...
Nebo bych se poohlédl u Koposu na dvířka do fasády pro zásuvky - možná, že by se našel požadovaný rozměr. Jestli se dobře pamatuji měli to na Ampéru, nebo to byl někdo jiný?


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Juraj Rojko 28.10.2016, 20:41
Já osobně bych si nejdříve zjistil, zda s tim opravdu nejde o kousek pohnout, aby se ziskalo těch pár cm, které jsou potřeba na povytažení. Pokud ne, tak bych sháněl skříň vhodných rozměrů - hlubší a možná o něco větší kvůli manipulaci s obsahen. (Možná nějaký Minipol?) a zařídil její výměnu.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.10.2016, 21:49
Já osobně bych udělal cokoliv, abych eliminoval tepelný most, tzn. podložit tu skříňku rozumnou vrstvou tepelné izolace. Několik schůdných způsobů tu bylo zmíněno.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Rozvodak 29.10.2016, 23:56
Nejake orezavani HDS a bastleni dalsi stejne skrine na ni bych zavrhl predem.
Duvod je prosty, je v majetku distributora.

Mozna by stalo za uvahu koukat dal nez na zateplovani za dva mesice, ale s vyhledem desitek let dopredu.
Jestli mate elektromer nekde na desce ve fasade za plotem nebo v baraku, nebylo by od veci jej premistit ven a cely odchod do baraku vytrubkovat nove.

To ma zasadni vyhody. Zbavite se prehistorie v baraku, budete mit spolehlivy hlavni rozvod a v budoucnu nebude problem se zmenou sazby nebo hodnoty jistice.

Ale jsou to rady od boku, nevime jak to tam mate zhotovene, kdo je vas distributor a ani co s domem zamyslite.

Jiste je jen to, ze pokud je odbocka k elektromeru ve spatnem stavu, po zatepleni to muze znamenat problem s vymenou.



Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 30.10.2016, 06:22
Řešení záležitosti vidím tak, že posunu přípojkovou skříň vlevo (podle dispozic na  snímku to musel udělat již předchozí zhotovitel ve směru přívodu k rozvaděči),  skříň vysunu na úroveň zateplené stěny a kotvím do zdi přes konstrukci a vyměním přívod z nástřešáku, pokud nestačí stávající nebo  částečně uříznout, zkrátit dole trubku nástřešáku a tím umožnit celý potřebný posun jak přívodu tak odvodu z přípojkové skříně.
Samozřejmě povolám na tento výkon zhotovitele v rámci "reklamace"


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.10.2016, 09:32

Samozřejmě povolám na tento výkon zhotovitele v rámci "reklamace"
Vzhledem k tomu, že při výměně HDS a svodu není odběratel zákazníkem, nemá jak, co a komu reklamovat JEHO nevyhovující HDV ::)


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Ondrej Kudelka 31.10.2016, 02:43
Omlouvám se za nereagování. Samozřejmě máte pravdu všichni kdo voláte po projektu, odbornících a systémových řešeních. A to myslím vážně a ne ironicky. Na druhou stranu, ne všichni řeší věci přes dotace a řemeslníky. Takže současný stav je skutečně takový, že trubka do domu vede prvních několik metrů doleva po zdi a potom mizí v útrobách statku stylem "kam mi vyšly štafle". Ne, netahal jsem to já. HDV je natažený v CYKY asi pred dvaceti lety a elektroměr je uvnitř statku ve vnitřní místnosti. Jak rád bych ho vytáhl na sloup ven...,  to jsem tu řešil asi před půl rokem. Předpokládám, že mohu zavolat RZ, ať mi přijdou posunout krabici trochu ven. Ale to  už musí být, kam ji přišroubovat. Nejlepší by bylo ji nechat na chvíli jen tak viset, udělat fasádu a pak ji přidělat. To samozřejmě nejde. Možnost, že se potkají "fasádnící" a RZ je vysoká, protože fasádníci jsem já. To ale stejně neřeší ten úsek mezi odšroubovat - zateplit - našroubovat.
 A skutečně, RZ dělaly tu skříň až po několikerém urgování a vyhrožování havarijním stavem, který nakonec musel hlásit i  jejich technik, který se tam zjevil jen náhodou, hledaje jinou, mnohem závažnější závadu na vedení. Takže si nedělám iluze, že na můj telefonát ",  zatepluji, přijeďte...",  bude někdo reagovat.

A jako poslední bod. Ano moc rád bych zjistil, jestli není v krabici potřebná rezerva kabelu, ale nevím komu zavolat, aby přijel. Na RZ? Nebo jakémukoliv elektrikářovi? Do staré skříňky jsem mohl kdykoliv lézt. Sami víte, že na vesnicích se to až tak neřeší. Ale nevím, jak je to s touhle novou skříňkou. Nerad bych hned porušil nějakou pečeť. Takže asi tak. Děkuji za vyřešení problému zda něčemu vadí tato skříň v izolaci, pokud zůstane přístupná. Pochopil jsem že odpověď je NE. NEVADÍ. Že je to prasárna je vedlejší. Jako bonus mi prosím zkuste poradit, komu zavolat o posunutí skříňky


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.10.2016, 07:09
Sikovnemu elektrikari. Myslim ze tu by se nejaky nasel... kdyz napisete odkjd jste, treba nekdo pomuze...
Pisete ze by jste rad dal elektromer ven... opet sikovny elektrikar by si s tim mel umet poradit. Zase to bude odvijet od toho kde to je. Jake jsou tam zvyklosti s mistnimi RZ. V nasem rajonu tyto prace bezne provadime a EON s tim nema problem. Kdyz potom dostanou revizi od pripojky, tak jen prijedou ER.
 


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.10.2016, 12:22
Takže současný stav je skutečně takový, že trubka do domu vede prvních několik metrů doleva po zdi a potom mizí v útrobách statku stylem "kam mi vyšly štafle".

Alespoň že už měď. Dá se to tedy použít.
Měření nemůže být pod HDSkou? Pak by stačilo naspojkovat to měď, co teť slouží jako HDV a použít na měřenou část. Hodiny pod HDSkou jsou asi nejlevnější řešení.
Předpokládám, že mohu zavolat RZ, ať mi přijdou posunout krabici trochu ven. Ale to  už musí být, kam ji přišroubovat. Nejlepší by bylo ji nechat na chvíli jen tak viset, udělat fasádu a pak ji přidělat. To samozřejmě nejde. Možnost, že se potkají "fasádnící" a RZ je vysoká, protože fasádníci jsem já. To ale stejně neřeší ten úsek mezi odšroubovat - zateplit - našroubovat.
 A skutečně, RZ dělaly tu skříň až po několikerém urgování a vyhrožování havarijním stavem, který nakonec musel hlásit i  jejich technik, který se tam zjevil jen náhodou, hledaje jinou, mnohem závažnější závadu na vedení. Takže si nedělám iluze, že na můj telefonát ",  zatepluji, přijeďte...",  bude někdo reagovat.



Už to tu padlo, pokud víte kolik budete zateplovat a máte nějakou rovinu, které se chytáte, není problém přišroubovat HDS na polystyrenovou podložku potřebné síly a už se s ní nemusí hnout. To udělá každý trochu šikovný elektrikář, nejlíp se smlouvou s DS.
Co se rezerv týče, v HDS stačí ty na vodičích, ale to už ví ten, kdo ji bude zapojovat.
Na DS se poptejte na přemístění měření, bývá zvykem, že když už je na objektu opěrný bod, ze kterého jde přípojka, měření se nedává do pilíře ale na přístupnou zeď objektu.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: Rozvodak 31.10.2016, 20:45
Videl bych to jako kolega Hruby. Akorat bych to vylepsil o pruraz do objektu kde se nasvorkuji/naspojkuji kabely a dotahl bych z fasady rezervu pro blokovani dvojsazby. I ten rozvadec ve fasade bych zvolili na 2T.
Pak mate jistotu ze kvuli elektrice do fasady nesahnete.


Název: Re: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Přispěvatel: František Šohajda 01.11.2016, 10:02
Citace
I ten rozvadec ve fasade bych zvolili na 2T.

Také lidi v RD přesvědčuji (doporučuji) na 2 tarifní el. rozvaděč...Za nějaký rok při předělání v nové fasádě už to bez následků nejde!! A do domovního rozvaděče 2x kabel... Už se to několikrát hodilo! ;)
Fasáda z moderních hmot se nedělá na dva roky. (dance)