Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Milan Procházka 23.10.2006, 08:21



Název: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Přispěvatel: Milan Procházka 23.10.2006, 08:21
Ve vlhkém sklepě naměřím mezi zdí a el.zemí 2 Vss. Vytváří mi el. článek a vše kovové hrozně rychle rezne. Vše co jde mám pospojované.


Název: Re: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2006, 09:44
Asi by to chtělo pátrat po možném zdroji napětí. Není v nejbližším okolí telefonní ústředna nebo podobný objekt, kde se používá ss napájení s uzemněným kladným pólem AKU?
Nepoužívá třeba soused ss proud k vysoušení zdiva,...?
Není možné, že by napětí vznikalo u vás tím, že v pospojování je použita nějaká nevhodná kombinace materiálů?
Čím a jak jste to měřil? Dá se určit, jestli je to "vyhlazené" nebu pulsní napětí? Teoreticky je možné, že teče jistý proud ze sítě přes pospojování do země a na nějakém spoji různých materiálů může vzniknout něco jako usměrňovač.
Na dálku se nedá přesně určit co se děje, co je příčinou,...
 


Název: Re: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 03.02.2007, 20:23
V minulosti som čítal niečo o vysúšaní stien elektroosmózou . Celý princíp spočíva v tom, že staršia vlhká stena mení proti podkladu svoju kyslosť .(aspoň tak to bolo vysvetlené v múdrej knihe)Tým vzniká niečo ako akumulátor. Samotné vysúšanie spočívalo v tom, že treba toto napätie vyskratovať , (inštalujú sa do steny elektródy a pripoja sa na kvalitný zemnič vedľa steny) tým sa kapilárna vzlievavosť v stene otočí a stena sa vysuší.S toho vyplíva ,  že sa môže jednať o takéto napätie a ako riešenie by bolo použiť tento spôsob sušenia steny, čím by sa stratilo nežiadúce napätie a zároveň by postupne vyschla aj stena .


Název: Re: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Přispěvatel: Eduard Tesař ing. 02.01.2008, 23:58
Nejprve je nutno měřením zjistit ty části ochr.pospojová ní,mezi kterými vzniká uvedené napští.Rozpoje ním a ampérmetrem zjistíme,jak velký proud v tomto spoji teče.Pokud jde o mA ,nejvýše několik desítek mA,jde o zdroj osmotického potenciálu a bude nutno zeď vysušit.Naměří me-li proudy větší-i několik A-může jít buď o galvanický článek mezi různými materiály pospojení či uzemnění nebo o průnik bludného proudu zvenčí do objektu.Pomůže vždy diodový ochranný člen,dimenzovaný na max.proud,který může obvodem téci-někdy i desítky A a při úderu blesku i kA.Definitivní řešení až po naznačeném měření.


Název: Re: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Přispěvatel: Jan Plojhar 01.02.2008, 21:20
Spíš než ústřednu bych tipoval na železnici (tramvaj) se ss trakcí - a poruchu pospojování kolejnic s měnírnou