Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Autorský článek 09.09.2016, 09:02



Název: HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
Přispěvatel: Autorský článek 09.09.2016, 09:02
HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
    V tomto příběhu došlo k neštěstí vzácnou souhrou různých náhod. Mladý 19letý montér Balla dostal příkaz, aby na vedení mezi obcemi Heřmanov a Valkeřice vyměnil vadné izolátory. Podle příkazu „B“ byla učiněna všechna předepsaná bezpečnostní opatření k zajištění vypnutého stavu. Pod vedeními probíhal dvoudrátový telefon a montérovi bylo nařízeno, aby jen v té době, kdy na stožárech skutečně pracuje, i toto telefonní vedení po obou stranách svého pracoviště zkratoval a uzemnil. Nepracoval ani celou hodinu, když byl smrtelně zasažen elektrickým proudem vysokého napětí. Co bylo příčinou?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-smrtelny-uraz-od-telefonu)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
   


Název: Re: HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2016, 19:35
Některé věci je těžké předpokládat.. .
Když jsem začínal jako "dráteník",  dělal se mnou jeden pán, co už střihal metr do důchodu a ten vzpomínal, jak jednou po silném větru spojoval telefonní linku na sloupu. Když to měl hotové, šel několik set metrů a vtom se zablesklo a za ním se ozvala rána. V silném větru povolil a spadl na telefonní vedení vodič vn 22kV...
Ten měl štěstí, že "uměl dělat rychle"...


Název: Re: HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
Přispěvatel: Jan Bocek 09.09.2016, 21:06
...je zvláštní, že byl na velice mladého montéra vystavován příkaz B.
Ve své praxi jsem často kladl otázku, "jaký je rozdíl mezi práci na vn a nn?"
Nakonec jsem dospěl k závěru, že 80% času při práci na vn je nutné k zajištění BP na pracovišti.

Dotaz: existuji ještě dnes telefonní linky vedené po stožárech nn a dokonce i vn?


Název: Re: HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
Přispěvatel: Ludvík Kubík 09.09.2016, 21:54
Jenom bych to upřesnil, ten smrtelný úraz nezavinil telefon, ale vedení 10 KV, které ve vzdálenosti několika km spadlo na holé vodiče nadzemního dvoudrátového telefonního vedení. No a při hodnotě uzemnění 70 ohm je to velký problém.