Název: Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
Přispěvatel: vlado659 07.09.2016, 08:11
Je vhodné použiť časové relé cs3-4 na dobeh obehoveho čerpadla kúrenia?
Čerpadlo má výkon 93 W.


Název: Re: Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
Přispěvatel: Martin Kurka 07.09.2016, 19:32
Jeho vhodnost je krajní, nedoporučuji.
Výrobce dovoluje induktivní zátěž 100VA, u čerpadla 93W se dá předpokládat, že budete na hraně, spíše mírně za hranou oněch 100VA.
Jestli mermomocí potřebujete časové relé do instalční krabice použijte CS3-16, je s výstupním relátkem.
Přece jen oběhové čerpadlo je něco jiného než ventilátor na WC. U oběhového čerpadla nefunkčnost hodně bolí.
A dostatečně dimenzovaným relátkem spínané čerpadlo je spolehlivější řešení, než triac na hraně parametrů ve špatně chlazeném pouzdře.

Mimochodem, dnes už není mnoho plynových a uhelných kotlů, které by neměly doběh oběhového čerpadla integrován ve svém řídícím systému kotle.

Pokud netrváte na časovém relé do instalační krabice, ale můžete jej dát na DIN lištu, máte velký výběr i velmi kvalitních relé za velmi rozumnou cenu - navíc máte možnost použít pro spínání relé 24V nebo 12V  AC, nebo DC a tím se enormně zlevní a zjednoduší vedení k prostorovému termostatu, o jeho zvýšené životnosti nemluvě. Pro napájení 12 nebo 24V lze použít i laciný zásuvkový adaptér.
Pak lze dobře dělat i taková kouzla jako 2 termostaty paralelně apod.