Název: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD? Přispěvatel: Pavel Žiška 18.10.2006, 13:10 Právě řeším uzemnění RD.
Již jsem se dočetl, že je vhodné propojit vnitřní rozvody s "hromosvodem". Jaký mám ale použít vodič? Názory elektrikářů se různí. Jedni tvrdí, že alespoň o průřezu fázového vodiče. Jiní tvrdí, že když mám ochranu fičkem, tak to není nutné a stačí 6mm. Z ohmova zákona je jasné, že i kdyby došlo ke zkratu, tak zkratový proud dosáhne při 10ohmech a 400V =40A. Hlavní jistič je 32A takže by měla stačit dejme tomu 6ka. Název: Re: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD? Přispěvatel: Jan Hájek 18.10.2006, 15:04 Použijte normální hrom. drát, nebo pásek.
Spojení , ,země,, RD se sloupkem separátním vodičem je samozřejmě vhodné. Pro spoj můžete použit obě uvedené varianty. Název: Re: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD? Přispěvatel: Petr Matuška 19.10.2006, 08:38 Pokud je svod a uzemění hromosvodu blíže než 5m od uzemění elektroinstala ce, pak se propojit musí
Podle připravované normy ČSN/EN/IEC 62305 je min. průřez vodičů pro vyrovnání potenciálů sběrnic měď 14mm2, hliník 22mm2, ocel 50mm2. Propojení uzemění : měď 50mm2, ocel 100mm2, hliník se nesmí použít. Dále je třeba počítat s možností zavlečení potenciálu z bleskového výboje a použít vhodnou přepěťovou ochranu. Pro třídu ochrany III je maximální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA, z toho se počítá, že 50 kA se odvede uzeměním, zbylých 50 kA projde instalačními vodiči. Proto na pospojování a přepěťových ochranách nešetřete |