Název: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
Přispěvatel: Pavel Žiška 18.10.2006, 13:10
Právě řeším uzemnění RD.
Již jsem se dočetl, že je vhodné propojit vnitřní rozvody s "hromosvodem".
Jaký mám ale použít vodič?
Názory elektrikářů se různí.
Jedni tvrdí, že alespoň o průřezu fázového vodiče.
Jiní tvrdí, že když mám ochranu fičkem, tak to není nutné a stačí 6mm.
Z ohmova zákona je jasné, že i kdyby došlo ke zkratu,
tak zkratový proud dosáhne při 10ohmech a 400V =40A. 
Hlavní jistič je 32A takže by měla stačit dejme tomu 6ka.


Název: Re: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.10.2006, 15:04
Použijte normální hrom. drát, nebo pásek.
Spojení , ,země,,  RD se sloupkem separátním vodičem je samozřejmě vhodné. Pro spoj můžete použit obě uvedené varianty.


Název: Re: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
Přispěvatel: Petr Matuška 19.10.2006, 08:38
Pokud je svod a uzemění  hromosvodu blíže než 5m od uzemění elektroinstala ce, pak se propojit musí
Podle připravované normy ČSN/EN/IEC 62305 je min. průřez vodičů pro vyrovnání potenciálů sběrnic   měď  14mm2, hliník 22mm2, ocel 50mm2.
Propojení  uzemění : měď 50mm2, ocel 100mm2, hliník se nesmí použít.

Dále je třeba počítat s možností zavlečení potenciálu z bleskového výboje a použít vhodnou přepěťovou ochranu. Pro třídu ochrany III je maximální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA, z toho se počítá, že 50 kA  se odvede uzeměním, zbylých 50 kA projde instalačními vodiči. Proto na pospojování a přepěťových ochranách nešetřete