Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Josef Martinec 15.07.2016, 11:57



Název: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: Josef Martinec 15.07.2016, 11:57
Mám kotel FB2 automat s řídící jednotkou TECH 702zPID, tato jednotka je schopna ovládat čerpadlo okruhu bojleru v závislosti na teplotě užitkové vody.
Použitá čidla jsou KTY - s teplotou stoupá odpor.
Jde mi o to že v okamžiku kdy řeším dva bojlery tak bohužel nemám dvě čidla (vstupy). Napadlo mě tedy použít ke každému bojleru samostatné termostatické čidlo v paralelním zapojení a ovládat takto "pomocné" relé.
Na vstup jednotky bych místo čidla připojil  potenciometr s nastavenou hodnotou nedosažené teploty+ odpor 100ohm v sérii přičemž k odporu by byl paralelně zapojen kontakt relé tak aby došlo vypnutím relé k navýšení celkového odporu, což by jednotka vyhodnotila jako dosažení požadované teploty.

Napadá někoho elegantnější řešení?
Případně jsem opomněl nějakou věc?


Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 15.07.2016, 16:49
Pokud jsou ty boilery identické, mělo by stačit je zapojit paralelně a řídit to pouze podle jednoho. Nevidím důvod proč si komplikovat regulaci když se vám teploty vyrovnají rovnoměrně


Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: Josef Martinec 17.07.2016, 23:06
Bojlery identické nebudou ,  jeden bude kombinovaný závěsný 160l v 1pp (koupelna 1 + WC)  a druhý 200+l ,  ale ležatý v 2np (koupelna 2+ kuchyň s myčkou) a odběr vody zatím nelze ani odhadnout.
Případně by to šlo, asi ještě řešit pomocí termostatickýc h ventilů s kapilárovým čidlem a čerpadlem Alpha 2 s tím, že čidlo teploty osadíme do používanějšího bojleru - což teď stejně nevím který bude.   

Každopádně tam natáhnu 5x1,5 a čas ukáže  :)


Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 17.07.2016, 23:37
Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%?


Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: Josef Martinec 18.07.2016, 09:32
Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%?
To by šlo ,  stačí jeden termostat a nemusí být relé.  :)
Díky za radu


Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
Přispěvatel: Marcel Čelín 19.07.2016, 00:36
A co takhle použít systémové řešení? Přidat modul?? Každý spotřebič si umí říct o teplo, umí se i regulovat... ale chce to potrubí,  čerpadlo, a samozřejmě dráty.....