Název: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Verenavský 14.07.2016, 12:49 Známý koupil chatku u vody s hl. jističem před elektroměrem B25A a s přívodem do chatky 3Cx4mm. V chatce je dvouplotýnkový vařič a světlo. Přívod je v PVC trubce udělaný v roce 2010.
Ptá se zda to má vykopat a nahradit 10mm2 Cu nebo mu stačí 6m2m? Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: IM 15.07.2016, 11:44 A v čem je problém. V 3C snad není PEN?
Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.07.2016, 12:11 Kabel 3C: černá (L), světlemodrá (N), zeleno/žlutá (PE). Pokud je to správně zapojeno, do chatky vodič PEN nevede, můžete být v klidu.
Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Žvak Petr 15.07.2016, 13:36 CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC. Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.07.2016, 13:40 Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Verenavský 15.07.2016, 15:14 CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A. 3x4mm v zemi, v trubce 35A.Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC. Nevidím zde žádný problém. Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: IM 15.07.2016, 19:17 A v čem je problém. V 3C snad není PEN? Správně to mělo být:A v čem je problém? V 3C není PEN. Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.07.2016, 20:17 3x4mm v zemi, v trubce 35A. Nevidím zde žádný problém. A vy víte Zs v místě připojení? Délku přípojky? Netvrdil bych striktně že to je OK. Osobně mám taky o té 3x4 na 25A tršku pochybnosti... . hodil to někdo Sichru? Mě se nechce startovat pracovní počítadlo... Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.07.2016, 22:17 Jo, při nejblbějším uložení snese 30A. U chatky se nedá předpokládat 25A trvale (pokud nepatří zemědělcům z Vietnamu), takže v poho.
Název: Re: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Přispěvatel: ACEOF ACES 16.07.2016, 15:56 Jestli, v tomto případě, není kabel CYKY 3Cx4mm2 delší než 30metrů a je v pořádku, tak bych hned na jeho začátku přešel do TN-S, i v chatce a osadil bych proudový chránič/e.
|