Název: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Jan Volny 123 07.07.2016, 19:24
Podle projektu elektroinstala ce v RD mám hlavní jistič 32A, za kterým jsou v rozvaděči dva proudové chrániče 25A, 30mA. V RD je celkem 20 okruhů s jističi 10A/16A za těmito chrániči. Je toto zapojení správné nebo je nutné nahradit chrániče za 40A?

Pozn.: Do rozvodů nebude připojován žádný motor, cirkulárka apod. Půjde o tradiční odběr (trouba, myčka, pračka, rychlovarná konvice, lednice apod.)


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.07.2016, 20:56
Pokud to jsou čisté chrániče je to samozřejmě špatně.


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Jan Volny 123 07.07.2016, 21:39
Dobře, díky za odpověď, nahradím tedy chrániče silnějšími.


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Rozvodak 07.07.2016, 21:46
Musi byt dimenzovany dle pred jisteni, tedy minimalne na stejny jmenovity proud. Optimalne o stupen vyssi, stejne je tomu tak jako u relatek a stykacu. Takze hlavnim jistici 3x32A je spravne 4P/40A /0,03 chranic. Nad 3x25A jistici by mel rozvadec obsahovat i hlavni vypinac.


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.07.2016, 00:42
Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Proč paralelně?


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.07.2016, 11:21
Ono je to asi mysleno dva chranice, pro dve skupiny obvodu.


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2016, 11:31
Nad 3x25A jistici by mel rozvadec obsahovat i hlavni vypinac.

Na to se krásně hodí chránič 40A/0,3A selektivní i jako slušná ochrana před požárem.


Název: Re: Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Přispěvatel: Jan Volny 123 12.07.2016, 20:56
Díky za všechny odpovědi, pořídil jsem 40A chrániče a cena je skoro stejná jako 25A.