Název: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ? Přispěvatel: LWQ 24.06.2016, 08:41 Moderátor: Příspěvek není zadán dle pravidel a také jde o opakované a již řešené téma!
Pročítal jsem si znovu připojovací podmínky ČEZu a v zde umístěných schématech je zakresleno rozdělení TN-C na TN-C-S již v rámci elektroměrovéh o rozvaděče a vývod do podružného rozvaděče v domě pomocí pěti vodičového vedení. V elektroprojekt u k našemu rodinnému domu mám však přívod z elektroměrovéh o rozvaděče CYKY 4x10. Vzhledem k tomu, že domovní podružný rozvaděč bude připojen na vývod uzemnění pod domem, tak bych rád provedl rozdělení PEN na PE a N právě zde a nikoliv již v elektroměrovém rozvaděči. Souvisí s tím i jiná volba DEHN přepětové ochrany na domě a levnější + ohebnější CYKY 4x10. Prosím tedy o radu, zda je možné z elektroměrovéh o rozvaděče vést v zemi (20m) CYKY 4x10 a oddělení PE a N provést až v domovním podružném rozvaděči. Název: Re: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.06.2016, 09:35 Ano je to možné. A řekl bych, že celkem standartní řešení. Ostatně v textu připojovacích podmínek je uvedeno:
Citace Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C, případně TN-C-S (vývod). Název: Re: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ? Přispěvatel: LWQ 24.06.2016, 10:16 Ano je to možné. A řekl bych, že celkem standartní řešení. Ostatně v textu připojovacích podmínek je uvedeno: Ano to souhlasi. Ja prave videl to TN-C-S (vývod) a to me znejistilo 8) |