Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan P 18.05.2016, 13:05



Název: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Jan P 18.05.2016, 13:05
V projektu rodinného domu mám pokyn, že do základů (do betonu) mám dát kolem dokola pásek FeZn 40x3 (tuším) a provést 6 vývodů pro hromosvod (4 rohy + uprostřed delší strany domu) a jeden vývod pro domovní rozvaděč.

Elektrikář, co mi dělal elektroměrový rozvaděč a potí i revizák, co dělal výchozí revizi na něho, když jsem se ptal co a jak kde připravit během stavby mi zase říkali, že je to špatně, že by měl mít domovní rozvaděč svoje uzemnění, abych nezatáhl blesk při úderu do hromosvodu i do elektroinstala ce.

Předpokládám, že otázka padne, tudíž - projekt na elektro nemám a na hromosvod ještě nemám.

Jaké je správné provedení uzemnění?


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Patrik Dedík 18.05.2016, 16:00
Toho sa bat nemusite. Toto je najlepsie riesenie, takto sa to robi. Zo zakladoveho zemnica si to mozete vytiahnut bud do rozvadzaca alebo na MET. Samozrejme,zavolajte si odbornika lebo zle spravenene uzemnenie, to je ako keby ziadne.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.05.2016, 16:07
Výborně, tak až budete mít projekt na hromosvod, tak bude vše jasné. Projektant tvořící PD na váš objekt nejlépe zná vaši stavbu a tak to nerchte vyloženě na něm.

Projekt elektroinstala ce pak řeší vnitřní ochranu před bleskem a přepětím. Pokud neplánujete vytvoření tohoto projektu, pak je mi vás líto. Vždyť vy vedle sebe nemáte ani odborníky, kteří by vás zdárně vedli k vytvoření bezpečné elektroinstala ce. Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.

Soustavy se nepropojují pouze v určitém případě kdy vzdálenosti uzemnění a PE instalace jsou od sebe vzdáleny více než 5m a toho nebudete schopen docílit.
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Martin H. 18.05.2016, 18:26
Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.
....
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.

Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.






Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Ján Garaj 18.05.2016, 20:05
Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.
Pán kolega Horský má ako skoro vždy pravdu.Ak mi napíšete kde ste ,tak vám doplním jeho informácie a to naozaj aj zadarmo. A to z profesionálnej hrdosti.Ak ale  budete moju radu chcieť aj použiť aj s prípadným zdôvodnením,tak za to sa už platí







Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Jan P 18.05.2016, 21:47
Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.),  nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstala ce bungalovu se standartní el. výbavou?



Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Patrik Dedík 18.05.2016, 22:07
Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.),  nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstala ce bungalovu se standartní el. výbavou?



Pozrite velmi peknu animaciu ako ma take uzemnenie vypadat.

http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1%20Uzemneni.flv/view

Urcite pozvite odbornika.,  lebo ti dvaja tak nevyzerali.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.05.2016, 22:10
Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní...
Tož jste na nejlepší cestě něco při vybudování základového zemniče zvrtat.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 19.05.2016, 09:28
Nastudujte si příručku "Kniska" a "Tipy a triky" na doméně kniska.eu.

Vývody že základového zemniče z nerezi V4A (na přechodu beton/země to značně koroduje, uvnitř betonu stačí obyčejný pásek i nepozinkovaný - beton svým alkalický prostředím pásek chrání, když vám vykoukne z betonu, brzy urezne),  pásek nastojato a minimálně 5 cm v betonu.

Počet vývodů hromosvodu nekomentuji, to je záležitost projektu.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 19.05.2016, 12:11
Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.


Název: Re: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
Přispěvatel: Ján Garaj 19.05.2016, 20:50
Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.
Dá sa s tým len súhlasiť 8)