Název: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Radek_ 16.05.2016, 22:16 Při "revizi" elektroinstala ce bytu jsem narazil na následující zapojení instalace jádra. Viz obrázek. Byt. jádro je po rekonstrukci - rozvody v mědi, zařazen je chránič. Přívody na chránič (světelný a zásuvkový obvod) z domovní rozvodnice jsou v hliníku, soustava TNC. Chránič je 3-fázový. Nejsem si jist, zda uvedené zapojení odpovídá normě. V podstatě mi jde o bod rozdělení na TN-S. Nemělo by být rozděleno před chráničem na "N" a "PE" a toto "PE" použito pro zásuvky/světla, místo toho aby byla použita odbočka z hlavního pospojování v domě ? V bytě se chystá rekonstrukce komplet celé instalace, čili bod rozdělení na TN-S bude nově v rozvodnici. Takže zmizí i tento chránič. Ale trochu mi vrtá hlavou současný stav. Název: Re: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Patrik Dedík 17.05.2016, 09:35 To zapojenie je samozrejme zle. Preco to niekto nespravil uz poriadne v rozvodnici? Ako pisete bude sa menit cela el. instalacia, mohlo to byt nachystane. Tym, ze ked sa vymenia rozvody a zmizne chranic ako pisete je to zasa proti norme. Ten chranic na kupelnu tam byt musi podla 7-701.To pospojovanie nema ist na zasuvky, ale do rozvadzaca, alebo na novo vytvorenu MET.
Název: Re: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.05.2016, 10:13 Je to opravdu TN?
Název: Re: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 17.05.2016, 10:20 Nejste odněkud z jižní Moravy - TT?
Název: Re: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.05.2016, 10:35 Podle popisu jde o panelák nebo něco podobného.
A v těchto domech bylo takřka vždy TN-C. Zjevně jde o jakýsi pokus o "upgrade" původní instalace, funkční to bude, ale správně to samozřejmě není. Přívod bude zřejmě TN-C, někdo z toho něco jako TT vytvořil (za chráničem). Název: Re: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné? Přispěvatel: Radek_ 17.05.2016, 22:10 To Patrik: Ten chránič samozřejmě zapojen zůstane, pouze ho přemístím z prostoru stupaček na správné místo do rozvodnice 8)
Jedná se o panelák, zapojení je TN-C. |