Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: kamko7 26.04.2016, 18:59



Název: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: kamko7 26.04.2016, 18:59
Svokor prerába dom, ktorého kostra je z kovovej konštrukcie+kovový krov. Na kovovom krove sú namontované drevené hranoly na ktorých je bednenie z dosiek a strešná krytina je asfaltový šindel. Ako urobiť bleskozvod, aby blesk neprešiel z bleskozvodu do kovového krovu? Aktívny bleskozvod vopred zavrhol.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 26.04.2016, 22:06
Předběhnu Honzu Hájka. Nejlepším řešením je izolovaný hromosvod se svody HVI. Samozřejmě je nutné udělat analýzu rizika a na základě zařazení objektu do třídy LPS spočítat vzdálenost s a podle projektu instalovat tak, aby byl celý objekt v ochranném prostoru jímacích tyčí viz http://www.kniska.eu/.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: Jan Hájek 26.04.2016, 22:08
Hoďte sem nějaký obrázek, pokud není objekt veliký, šlo by to jedním jímačem a i jedním svodem.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 27.04.2016, 10:11
Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: kamko7 28.04.2016, 21:02
Posielam foto domu. Pôdorys domu 16x10m.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2016, 23:20
Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.
Když perfektně uzemním železné krovy tj. v zásadě pozvednu potenciál terénu na úroveň střechy tak budu počítat  se stejnou dostatečnou vzdáleností jako při odstupu kvůli jedné cykyně ke světlu na stropě v případě nevodivých trámů?


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: kamko7 03.05.2016, 11:38
Vie niekto poradiť systém aký by som mohol použiť? Prosím vysvetliť podrobnejšie, som úplný laik. Foto domu bolo doložené.


Název: Re: Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.05.2016, 16:35
Třeba:
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/brozury/Izolovany-hromosvod-pro-rodinny-dum.pdf