Název: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: panzer.dragon 15.04.2016, 18:12

Potřeboval bych vědět zdali projde revizí elektrická dvojzásuvka nainstalovaná ve výšce cca 1,5 (každopádně výše než 1,2m) v nice sousedící přímo s umyvadlem (mimo prostor nad umyvadlem).


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: Rozvodak 15.04.2016, 19:17
Co se zeptat elektrikare co to bude delat, nebo podivat do projektu?

V koupelnach jsou zony, ktere rozhoduji o tom kde mohou byt zasuvky, vypinace a spotrebice. Zalezi jaka vana nebo sprchovy kout tam bude a kde.


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: panzer.dragon 15.04.2016, 19:26
elektrikáře co to bude dělat si budu platit za instalaci, chci se na to připravit dopředu abych ho žádal o proveditelnou věc, ne abych ho za draho pozval a on řek že to nepůjde, chci se trochu předpřipravit, že jdu správným směrem

našel jsem informace, které udávají, že zásuvka musí být 20cm od líce umyvadla do výšky  1,2m, od výšky 1,2m může být zásuvka přímo přiléhající k prostoru umyvadla, já bych jí měl ve výšce cca 1,5m s tim, že by byla v nice, to znemaná nějakej ten cm od pomyslné hrany umyvadla, myslíte že je tam nějaký zádrhel? sprcha bude v prostoru odkud je focená fotka


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.04.2016, 21:20
Napište do google: umývací prostor, a najdete pár obrázků, které napoví


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: Rozvodak 15.04.2016, 22:19
elektrikáře co to bude dělat si budu platit za instalaci, chci se na to připravit dopředu abych ho žádal o proveditelnou věc, ne abych ho za draho pozval a on řek že to nepůjde, chci se trochu předpřipravit, že jdu správným směrem

našel jsem informace, které udávají, že zásuvka musí být 20cm od líce umyvadla do výšky  1,2m, od výšky 1,2m může být zásuvka přímo přiléhající k prostoru umyvadla, já bych jí měl ve výšce cca 1,5m s tim, že by byla v nice, to znemaná nějakej ten cm od pomyslné hrany umyvadla, myslíte že je tam nějaký zádrhel? sprcha bude v prostoru odkud je focená fotka

Pokud je to tak jak rikate, lze provest. Nutno dodrzet vysku, umistit mimo zony 0-2  (min. na hranici umyvaciho prostoru) a pripojit pres chranic.

Nemusite se bat, on to stejnak bude potrebovat videt nez se dohodnete na provedeni praci


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.04.2016, 00:05
No ona norma na koupelny obsahuje údaje a míry o běžném cákalismu vzorku obyvatelstva nicméně není na škodu se zamyslet nad cákalismem skutečným a dle toho řešit umístění a stupeň krytí zásuvek


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: panzer.dragon 16.04.2016, 07:44
Kdyt ja vim, proto pujde nejak vejs ta zasuvka, mozna i treba 165cm aby se nestala obeti cakalismu, taky jde o prakticnost, mit moznost zapojit fen, holici strojek


Název: Re: Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 16.04.2016, 15:43
Ja by som tú zásuvku do toho výklenku nedával, ale by som ju dal pred ten výklenok na stenu, už aj preto, že do  toho výklenku sa mi  z umývadla môže stať, že tam nastriekam vodu pri umývaní. Revizáci, čo robia revíziu po mne, by so spomínaným riešením nemali problém.Trochu mi vadí mimochodom aj to umiestnenie v tom zmysle, že by mala byť aspoň na tej zadnej stene, aby prípadná voda sa nedostávala priamo do nej.