Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Verenavský 15.04.2016, 15:18



Název: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Verenavský 15.04.2016, 15:18
Zvažuji koupit testr MI 3309BT Delta. Doporučí někdo?


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2016, 22:44
Vzhledem k tomu, že se přístrojem dají měřit parametry, jejichž ověření (měření) požaduje norma, podle které se provádějí revize, pro revize běžných spotřebičů je možné jej používat.
Je třeba si ověřit jestli bude dodám i s kalibračním listem (protokolem),  protože bez kalibrace je to špatně používat oficiálně k revizím a kalibrace "není zadarmo" a je otázkou kdo a za kolik ji udělá u přístroje, který nemá "první kalibraci" od výrobce.

Pokud se měří unikající proud pouze náhradní metodou, některé složitější spotřebiče to seriozně nezměří (kávovar, novější pračka,...)


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Verenavský 16.04.2016, 13:21
V popisu přístroje je uvedeno, že umí měřit unikající proud náhradní metodou a rozdílovou metodou. Nově i proud a unikající proud pomocí proudových kleští. Neumí proud procházející PE vodičem, ale to neumí aniPU 184 Delta a používá ji spoustu techniků. Oproti Deltě umí i proudové chrániče a má paměť.
Největší výhodou je ovšem schopnost pracovat bez napájení 230V.
Chci jen slyšet názor zkušenějších. ;)


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Ptáček 16.04.2016, 17:18
Zvažuji koupit testr MI 3309BT Delta. Doporučí někdo?
Určitě doporučuji, měl jsem k dispozici předchozí model, a nyní mám přesně tento, drobné vylepšení nového modelu tkví i v tom, že již není třeba tisknout tlačítko při jednotlivých testech, po spuštění prvního testu, následují ostatní za sebou-urychluje to práci, a šetří opotřebení tlačítka.


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Žvak Petr 16.04.2016, 17:25
Mám zrovna PU 184 Delta a zvažuji modernizaci. Odrazuje mě jen fakt, že se stále prodává za + -  12 000,-Kč a je v podstatě neprodejný.


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Verenavský 16.04.2016, 17:30
Určitě doporučuji, měl jsem k dispozici předchozí model, a nyní mám přesně tento, drobné vylepšení nového modelu tkví i v tom, že již není třeba tisknout tlačítko při jednotlivých testech, po spuštění prvního testu, následují ostatní za sebou-urychluje to práci, a šetří opotřebení tlačítka.
Pan Schwarz se zmińuje o kalibraci. Přístroj se prodává určitě s kal. listem. Nejsou problémy s další kalibrací?


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2016, 17:50
V naší zemi jsou různá pracoviště, která se zabývají kalibrací MP.
Zpravidla není problém udělat kalibraci a případě potřeby provést nebo zajistit u servisu nějakou opravu pro zařízení, ke kterým má kalibrační pracoviště nějaký vztah, např. je tam vazba na prodejce MP.
Už jsem se setkal i tím, že se středisko bránilo provedení kalibrace u přístroje, který byl pro ně "nový a zatím neznámý".
Takže nejpřesnější odpověď na provedení kalibrace konkrétního MP by vám poskytlo pracoviště, kde kalibrace provádějí.
-------------
Pokud přístroj umí měřit unikající proud rozdílovou metodou, předpokládám, že pro toto měření musí být připojena síť AC230V. Neumím si představit, že by přístroj obsahoval střídač schopný napájet měření spotřebič s příkonem stovky W až jednotky kW...


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Verenavský 17.04.2016, 11:15
Podle výrobce se opravdu musí testr při některých měřeních připojit k síti.
Stále ale ještě jeho cena nepřesahuje cenu jiných MP a testerů. (REVEX, nová 284 Delta atd..)


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Žvak Petr 20.04.2016, 08:24
V naší zemi jsou různá pracoviště, která se zabývají kalibrací MP.
Zpravidla není problém udělat kalibraci a případě potřeby provést nebo zajistit u servisu nějakou opravu pro zařízení, ke kterým má kalibrační pracoviště nějaký vztah, např. je tam vazba na prodejce MP.
Už jsem se setkal i tím, že se středisko bránilo provedení kalibrace u přístroje, který byl pro ně "nový a zatím neznámý".
Takže nejpřesnější odpověď na provedení kalibrace konkrétního MP by vám poskytlo pracoviště, kde kalibrace provádějí.
-------------
Pokud přístroj umí měřit unikající proud rozdílovou metodou, předpokládám, že pro toto měření musí být připojena síť AC230V. Neumím si představit, že by přístroj obsahoval střídač schopný napájet měření spotřebič s příkonem stovky W až jednotky kW...
Pokud se při měření unikajícího proudu musí strkat do sítě, kde je potom ta výhoda?
Měření proudu ochr. vodičem nebo měření rozdílovou metodou je jedna z podmínek provedení spotřebičů. Pokud všechna měření provádím pomocí vlastního zdroje a při jednom musím na síť  -  výhodu nevidím!!


Název: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Přispěvatel: Verenavský 23.04.2016, 07:54
Při poupi tohoto bateriového testeru nabéízejí k prodeji proudové kleště na měření unikajících proudů. Cena je poměrně vysoká. Máte někdo, prosím nějakou skušenost?
Dík