Název: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: petr klíma 12.04.2016, 15:10

Při zvýšení odebíraného proudu, třeba při přepnutí vařiče na větší stupeň
ohřevu, vybaví proudový chránič.
Nebo na jiném okruhu ve stejném bytě zvýšíme výkon ohřevu fénu, el. spotřebič II. tř. ,  a chránič vybaví.
Jedná se o 1-fázový odběr v bytě.  


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.04.2016, 15:48
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.04.2016, 18:07
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.

ASi ano, nebo jde o BAU chránič v té nejhorší kvalitě a ten začal zlobit. I s tím jem se setkal a po jeho výměně bylo vše v pořádku.


Ale nad tímle jsem si lámal hlavu víc a přemýšlel jestli vůbec tuto diskusi rozkliknout.   (eek)
...,  když se zvýší příkon odběru?


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.04.2016, 18:09
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.


V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu.
Typoval bych to na vyšší unikající proud, než dokáže chránič zvládnout.
Zkuste proměřit chránič.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 12.04.2016, 22:01
Revizní technik disponuje přístroji, se kterými je schopen příčinu výpadku chrániče, závadu ve vaší instalaci zjistit.
Pokud tuto možnost nechcete, nemůžete využít, je potřebné v prvém případě u všech spojů na trase od spotřebiče po přívod ověřit jejich stav. Banalit může být tolik, že by to bylo jenom hádání.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: František Šohajda 13.04.2016, 07:55
Jsou to pořád jen dohady!
Není chránič kombinovaný s proudovým jištěním? Co je na chrániči všechno napsáno!


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Miloš Konopa 13.04.2016, 08:17
Cit.: V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu. - Nemusel. Před lety jsem dlouze hledal závadu v obvodu pro kuchyni - padalo fíčko při zapnutí rychlovarky. Nakonec jsem závadu našel v zásuvkovém obvodu pro obývák. Nechali trochu delší šikmo ustřižený PE v zásuvce a ten bodově propíchl modrou izolaci (s poměrně větším přechoďákem). Propíchnutá byla izolace jen při strojku namontovaném do krabice, po vyjmutí to vidět nebylo. Běžné malé spotřeby to ještě nevyhazovaly, velká rychlovarka už ano. Dlouze hlasitě jsem hovořil, slova nehledal.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.04.2016, 08:28
Musím potvrdit, že spojení mezi N a PE se někdy chová naprosto divně, záleží na tom, jestli je spoj dokonalý, jak daleko je od chrániče,...
Tady to s jistou mírou pravděpodobnos ti naznačuje, že by mohlo jít o takovou závadu.
A najít to "pomocí šroubováku" asi bude problém, v takových případech je velkým plus, když můžeme měřit a měřit a měřit...


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.04.2016, 12:07
Vysokoohmový šlus mezi PE a N může do určitého odběru držet unikající proud pod 15mA a až při navýšení výkonu vybaví chránič.

Pokud na závadu nepřijdete prostým pohledem do zásuvky nebo odhalením vadného spotřebiče v odhadnutém místě, tak:

1) Vypnout instalaci
2) rozpojit PE a N a měřit izolační stav mezi těmito vodiči (500V).
3) odpojovat N od okruhů a měřit - idetifikace postiženého okruhu
4) pokračovat dál v krabicích, zásuvkách ...


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.04.2016, 08:29
Setkal jsem se s podobným případem, kdy na vině byla proseklá izolace vodiče N krytem z eloxovaného hliníku (spojeno s PE)  u předokeních žaluzií. Někdy došlo k výpadku při rozsvícení stolní lampy se žárovkou 40W, jindy šel zapnout vysavač 1200W a nevypadlo to. Změny byly dány zřejmě dilatačními pohyby hliníkového plechu a změnami vzdušné vlhkosti.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2016, 09:15
Pokud je to výrobek pochybných kvalit tak prostě nezvládá rázový proud.


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Přispěvatel: petr klíma 14.04.2016, 22:06
Díky za postup měření a bylo to asi podle pana Konopy, postupným odpojením a měřením se přišlo na to, že okruh pro odsavač par zapojovali montážníci kuchyně a
nechali při zapojení více odholené dráty, tyto se po zamotání kabelu a zastrčení do linky
zachovaly dle závady.