Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Kurel 08.04.2016, 10:57



Název: Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 08.04.2016, 10:57
Jak se postavit při revizi bytových rozvodů k situaci, kdy výrobce plynového kotle vyrábí kotel bez pohyblivého přívodu pro připojení do zásuvky a v návodu je uvedeno, že bude připojen na pevný přívod. Stav na místě je proveden doplněním flexošňůry a připojen do zásuvky.

Může tam tímto vzniknou nějaké nebezpečí, třeba při odpojování vidlice? (zajiskření,...?),  ostatně v dané technické místnosti jsou i další EZ vypínače osvětlení a další zásuvky, které mohou zajiskřit při připojování a odpojování. Je v tomto případě nějaká ex zóna kolem takového kotle, kde zásuvky být nesmí?  

Otázkou je jestli se tím vůbec zabývat, když revize na spotřebiče připojené pohyblivým přívodem není objednána. Jinak jedná se o obyčejný plynový kotel v technické místnosti bytu 1+1, kolik může mít 6kw, technické parametry ani výrobce si nevybavuji.

Protherm, ani Buderus to není ty mají pohyblivé přívody standardem.      


Název: Re: Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.04.2016, 20:23
O kotelnu které kategorie se jedná?
A existuje dokumentace?


Název: Re: Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 09.04.2016, 09:52
S pohyblivym privodem stejne jako u Boileru bych nemel problem. Spis bych se zameril na pospojovani. Obcas to chce pouzit hlavu.


Název: Re: Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 09.04.2016, 19:09
Jak se postavit při revizi bytových rozvodů k situaci, kdy výrobce plynového kotle vyrábí kotel bez pohyblivého přívodu pro připojení do zásuvky a v návodu je uvedeno, že bude připojen na pevný přívod.  
Výrobce dodal kotel pro pevné připojení, v čem je problém?