Název: Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
Přispěvatel: FrantaSob 06.04.2016, 22:59
Koupil jsem si omylem detektory pohybu schneider MGU3.524.30 v nemalém množství a za nemalé peníze. Už je nemohu vrátit a zjistil jsem, že jsou triakové a nejsou schopny spínat instalované trafa s orientačním LED osvětlením (trvale svítí). Existuje nějaká možnost jak se vyhnout nákupu správného relátkového typu? Výměna osvětlení z LED na žárovky bohužel není možná.
Našel jsem, že např. čidlo Hutermann Wall-N2 je také triakové a dokáže (alespoň podle výrobce) spínat LED.


Název: Re: Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.04.2016, 08:59
Vyvinout se dá jakékoliv zařízení, ale je třeba mít na začátku zadané co nejpřesněji všechny požadavky.
Ale něco "přizpůsobit" k něčemu jinému je často neřešitelný problém:
- pokud chci mít nějaký spínač nebo podobné zařízení zapojené jen jako "dvoupól",  musím řešit jeho napájení.
- mohu minimální proud odebírat pořád, i ve vypnutém stavu? Dnes je problém s některými "spotřebiči" s minimálním odběrem, např. LED pořád slabě svítí. Tady situaci zhoršuje i fakt, že seriozní výrobce si nedovolí kvůli EMC dát na trh triakový spínač bez filtru, ale už jen proud tím filtrem je problém
- pak si mohu do uzavřeného okruhu (při sepnutém stavu) vložit něco, na čem mi vznikne úbytek napětí,který bude elektroniku napájet. Opět u spotřebičů s minimálním odběrem může být problém s tím, že napájení "nebude stačit". Triaku stačí k sepnutí krátký impuls, ale potřebuje alespoň nějaký minimální proud, aby se "udržel" sepnutý, otevřený, to je často také problém především u LED, pokud to pro ně nebylo vyvinuto
- a když už se mi podaří aby to nějak fungovalo, když už se mi podaří snímat nějaký úbytek napětí, kterým napájím elektroniku, někdy si s tím výrobce moc nelámal hlavu, nemá to symetrické, v každé půlvlně to je trochu jiné, vzniká tam malá DC složka, která ale dokáže při dlouhodobějším zapnutí "ublížit" klasickému transformátoru, pokud je navinut "nadoraz",  což není dnes žádná vyjímka.

Můžete zkusit "zatížit" to kondenzátorem, ale pokud tam máte "klasické" trafo, asi by nebylo dobré trefit se do rezonance...


Název: Re: Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
Přispěvatel: ACEOF ACES 07.04.2016, 09:51
Je-li to možné, tak bych paralelně ke vstupu trafa pro LED (na jeho primární straně),  připojil klasickou žárovku např. 15W/230V.