Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Richard Mištík 31.03.2016, 20:28



Název: Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
Přispěvatel: Richard Mištík 31.03.2016, 20:28

Nastal mi menší problém při rekonstrukci v RD domě...

Jak už to tak chodí tak jsem při návrhu a realizace nové elektroinstala ce zapomněl pro přívod el. proudu pro digestoř a osvětlení pracovního stolu linky (rozhodl jsem se pro 4 bodovky.)

Momentálně mám už asi měsíc po nové elektroinstala ci, po hrubých omítkách a perlince s lepidlem. Vše mám osazeno a cca do týdne začnu štukovat (takže ten prostor si "hrábnout" do zdí aniž by to v závěru šlo vidět tam je.) Probíral jsem dodatečné přidělání elektroinstala ce s mým elektrikářem. Řekl že problém to není ale jedná se o dva naprosto jinačí okruhy, světelný a digestoř je "spíše" zásuvkový okruh (do kterých se také digestoře zapojují pokud není vyveden přívod ze zdi.) Bavili jsme se o možném řešení, navrhnul přidělat ještě jeden kabel z rozvadeče s vlastním jištěním do dvojitého vypínače nad pracovní desku linky (stejně jako zásuvky vedle) z toho vypínače pak jeden kabel s vývodem kde budu chtít digestoř a druhý vývod ke stropu pro bodovky. Vše se bude ovládat již zmíněnými 2 vypínači pro světlo a digestoř. Řel mi že to není obvyklé, že digestoř obvykle zapojuje na samotný okruh s vlastním jištěním ale prý nemá smyl pak dále dělat další světelný okruh pro bodovky. Napojovat se na již zaomítané kable od hlavního světla je také prý prasárna.

Prosím je toto řešení možné?


Název: Re: Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
Přispěvatel: Patrik Dedík 31.03.2016, 21:07
Podla mna blbost. Ja by som natiahol este jeden kabel CYKY 3x1,5 tam kde bude digestor a tento kabel v rozvadzaci by som pripojil na istic tych bodoviek. Cize pod 1 isticom by boli 2 droty. Bezne digestor pripajam na priamo.


Název: Re: Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 31.03.2016, 21:20
Digestor na samostatnom okruhu ? Je to aerodynamicky tunel s prikonom ventilatora nad 2 kW ?

Podla tej logiky ma byt aj WC ventilator na samostatnom okruhu s isticom ...


Název: Re: Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
Přispěvatel: Richard Mištík 31.03.2016, 22:22
Podla mna blbost. Ja by som natiahol este jeden kabel CYKY 3x1,5 tam kde bude digestor a tento kabel v rozvadzaci by som pripojil na istic tych bodoviek. Cize pod 1 isticom by boli 2 droty. Bezne digestor pripajam na priamo.

,

To by znamenalo tahat do rozvadeče 2 kabely, jeden na bodovky a druhy na digestoř. Není to zbytečné? Digestoř chci mít spínanou jak jsem uváděl klasickým vypínačem, ne přímo tlačítkem na ní.


Název: Re: Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
Přispěvatel: Piszkos Munkak 01.04.2016, 18:07
Radši nepřemýšlet co by nosila manželka gynekologa. :)