Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Dušátko 08.03.2016, 19:17



Název: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: Jiří Dušátko 08.03.2016, 19:17
Plastové kabelové popisovací štítky mají předepsáno - typ, směr a délka. Existuje nějaký předpis, které údaje musí být uvedeny na obou koncích (napájecí a podružný rozvaděč). Anebo stačí jen označení kabelu dle dokumentace?


Název: Re: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: J Lhava 13.03.2016, 09:33
Jediné, co je mi známo že existuje je v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
Citace
NA.4.5.2.5 (521.N11.2.5) Doporučuje se položené kabely opatřit v průběhu trasy (v kanálech, na lávkách apod.) trvanlivým označením ve vhodných vzdálenostech (asi 20 m); musí se však vždy označit v místech, kde se kabely křižují a odbočují, a na obou koncích. Při uložení v zemi se označují ve vzdálenostech přiměřeně větších.
Položené kabely řídicích, sdělovacích a zvláštních obvodů se označují jen na obou koncích kabelů.


Název: Re: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: J Lhava 13.03.2016, 09:38
Tak ještě existuje norma ČSN EN 62491:2009 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil

Ale tou už se musíte prokousat sám ... :-)
Citace
Doplňkové popisné označení musí být založeno na jednom nebo více následujících prvků:
• identifikátoru kabelu nebo žíly, viz kapitola 5;
• označení spojů kabelu nebo žíly, viz kapitola 6; nebo
• označení signálem, přenášeným kabelem nebo žílou, viz kapitola 7.


Název: Re: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.03.2016, 09:23
Obvyklé je toto označení:

1) označení (WL10)
2) odkud (RM1)
3) kam (M10)
4) typ (CYKY-J 4x6)

Z označení by mělo být poznat, zda se jedná o vn, nn, ovládací, měřící (WH, WL, WS, WM ...). Předpisy už uvedl kol. Hlavatý.

Samostatnou kapitolou je elektrárenské značení (KKS),  ale to je na delší povídání.


Název: Re: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: František Šohajda 14.03.2016, 09:40
U nás je zažit jen popis u rozvaděčů .....do a z něj...

PS: Byl jsem před 18 lety na exkurzi v univerzitní nemocnici ve Vídni a jejich servis nám otevřel kabelové kanály, kabely byli po svazcích....co 1 metr byl každý kabel označen odkud  kam vede.....schvá lně jsme chtěli o 10m dál otevřít kabel kanál na chodbě a opravdu co 1 m kabely byli označeny.....
U nás jsem to neviděl?  a asi ani neuvidím...  :o Viz -NA.4.5.2.5 (521.N11.2.5)
Asi to slovo doporučuje, bude směrodatné... (dance)


Název: Re: Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.03.2016, 10:32
Štítky dáváme nejenom na koncích, ale i u prostupů a u stoupaček na každém patře. Nějak rozumně, aby byl snadno identifikovate lný při hledání poruchy.