Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Richard Seidl 06.03.2016, 17:08



Název: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Richard Seidl 06.03.2016, 17:08


Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Martin Červený2 06.03.2016, 19:01
 A co třeba I=P/U


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2016, 20:03
Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A

Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Patrik Dedík 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: František Janeček 06.03.2016, 20:13
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Ale hodně okolo.  :D :D :D


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Martin Červený2 06.03.2016, 21:00
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.

nemá to být 9000:690 = 13 A


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Patrik Dedík 06.03.2016, 21:26
nemá to být 9000:690 = 13 A
Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.:) pardon


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.03.2016, 21:35
Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Richard Seidl 07.03.2016, 08:06
Děkuji všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Richard Seidl 07.03.2016, 08:09
Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...

Měl by to být wterm.  Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.03.2016, 13:55
Chybí zde důležitý parametr: délka kabelu a s tím související ztráty, atd...


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Oliver Mička 07.03.2016, 16:18
U: 3x380/400V
P: 9kW
In: 14,4A

Toto su štítkove udaje jedného el.bojleru čo tu máme.

To či vám to CYKY-J 5x2,5 utiahne bez problémov potrebujeme vediet dlžku kábla, istenie pre káblom  a aj uloženie kábla - tieto veci su dôležité pri výpočte.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 07.03.2016, 17:46
Podle mého názoru, v tomto případě, by měl být kabel CYKY 5x2,5 jištěný jističem maximálně 20A a jeho délka by neměla přesáhnout 16 metrů, jinak bych použil kabel s vodiči o větším průřezu.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 08.03.2016, 00:56
Pokud je to opravdu 3F spotřebič, tak správný výpočet je I=P/U/druhá odmocnina ze 3
,což je opravdu 13A a kabel 5x2.5 by měl stačit. Kdysi jsem měl doma dva 18kW průtokáče a na snížení příkonu tam byl tuším přepínač hvězda/trojůhelník (ve spojení s domácí vodárnou byla fakt lahůdka se sprchovat (zle)). Bude se jednat o odporový spotřebič bez indukce, takže účinník 1 . Todle bych jistil 3x16B 


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.03.2016, 10:21
Průtokový ohřívač a domácí vodárna je ještě dobrý, tam se dá seřídit tlakový spínač na malý rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, daleko horší je starý činžák se zarostlými stoupačkami.

Obecně průtokové ohřívače nedoporučuji, pokud je to jen trochu možné, je daleko lepší použití zásobníkového ohřívače - boileru. Daleko menší odběr proudu, téměř konstantní dodávka teplé vody (pokud není boiler poddimenzován),  možnost využití nízkého tarifu a teplá voda je rázem za poloviční cenu.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Richard Seidl 08.03.2016, 10:33
Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.03.2016, 22:23
 (jednicka)


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Juraj Rojko 08.03.2016, 22:50
A tentokrát to dejte do chráničky, ať to příště nemusíte kopat...


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.03.2016, 00:55
Uf chvilkami jsem se obával že to nikdo nenaprojektuje zdarma.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.03.2016, 09:02
Ani nie je známe či je chatka súčasťou domu, alebo samostatným odberným miestom.
Zadarmo by som teda hlavne poradil čo sa chystá s platbami za rezervovanú kapacitu.
Až pán Seidl o pár rokov použije kalkulačku, možno zistí že sa mu pred elektromerom oplatí 3x20A a prípadným preťažením chatky bude častejšie obsluhovať ER.
Ja by som nekopal a verím že ani mnohí ďalší. Toho roku si budem pripájať garáž (dielňu) a na 100% to urobím 5x2,5-kou odistenou 3x20A. A zmluvná 3x25A v plote mi ešte ostane veľmi dlho.  :)


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.03.2016, 09:14
To  Maroš Klein:
Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.
Zkuste příště, číst pořádně....
Existují ztráty na kabelu průchodem proudu a čím slabší kabel, tím větší odpor. S tím souvisí vyzářený tepelný výkon podimenzovaným kabelem. To budete vytápět trávník?
Ztráty ve vedení za elektroměrem platí majitel odběrného místa....


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.03.2016, 13:24
Existují ztráty na kabelu průchodem proudu a čím slabší kabel, tím větší odpor. S tím souvisí vyzářený tepelný výkon podimenzovaným kabelem. To budete vytápět trávník?

Prietokovy ohrievac je zapnuty len narazovo, asi si tym pan nebude napustat vanu 3 x denne...
O ohreve travnika a platbe za straty ma vyznam hovorit pri trvalom a vysokom odbere.


Název: Re: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.03.2016, 13:43
To Zdenek Hejčl.
Takže RD. .  ;)
A ak je ten dom „normálny“ s 3x25A, tak pre mňa len ďalší dôvod nekopať.
Samozrejme nič proti silnejším káblom nemám, len vravím že ja by som to nekopal. Pán nech samozrejme spokojne prekope, len on vie čo si tam raz bude chcieť zapojiť (a zaplatiť).
V konečnom dôsledku bol môj príspevok o pohľade do blízkej budúcnosti skrze diskutovaných zmien v platbách za elektrinu, nie o vyhrievaní trávnika.
Takisto optimalizovať prierez na 20m dĺžky pre sezónnu chatku na hmatateľnú úsporu na stratách oproti primeranej spotrebe, alebo dobe plných strát ak chcete, mi už príde trocha pritiahnuté za vlasy. Ale prečo nie. Aj zásuvkový obvod v kuchyni sa dá zoptimalizovať na CYKY 3x6 ak je vôľa a chuť platiť.