Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Roman Zejbrlík 24.02.2016, 13:19



Název: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Roman Zejbrlík 24.02.2016, 13:19
Kamna s 4 kolikovou zásuvkou, na pětikolikovou s nezapojeným "N". Je nějaká možnost nějak zapojit, aby proudový chránič nevypadl?


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: František Bernard 24.02.2016, 14:48
Akumulační kamna mají zásuvku? Co je to za typ?


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 24.02.2016, 16:03
Teď se mi to nechce hledat, ale akumulační kamna nesmí byt podle nějaké normy připojena přes zásuvku (osobně je mám taky na zásuvku, aby šli řídit). Pokud mají kamna ventilátor 1f tak je na okruh s FI nepřipojíte. Existovalo by jedno "vražedné" řešení, ale to je v rozporu s několika normami a ohrožuje obsluhu, takže ho ani nezmíním .

Pro vás připadá v úvahu natáhnout nový kabel 5x XXmm2, který bude na okruhu proudového chrániče a nebo si nechat odborně udělat nový vývod v rozvaděči, který bude sloužit pouze na tyto kamna a kamna připojíte napevno do svorkovnice ve zdi.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2016, 16:07
Pokud padá chránič, tak je tam něco špatně:
- pokud by si termostat, ventilátor nebo jiná část vytvářel N z PE, tak je to "o život" a doporučuji autora takového zapojení včas vyrazit!
- pokud by byl problém s izolačním stavem, tak je třeba to řešit, chvíli by to zhoršovalo bezpečnost a časem by to stejně přestalo fungovat


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Roman Zejbrlík 24.02.2016, 16:49
Jedná se o Vamberecká kachlová aku. kamna, nemají ventilátor.  


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.02.2016, 17:08
Zapojit normálně, 3F a PE, neměl by být problém.

Problém je spíš v jejich věku a zkřehnutí topných těles
pokud je to ta varianta se spirálkou zalitou v šamotu tak jsou většinou po pokusu o stěhování, přesunutí na jiné místo, mrtvé; bez možnosti opravy,
občas upadne vlivem stáří nějaký drátek od napájení spirály a pak by to vyhazovat mohlo, což sice opravit lze, ale za tu práci to nestojí.
Teda pokud to nejsou kamna po babičce s nějakým příběhem jako starožitnost, poslal bych to, pokud vyhazují Fi, k šípku.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.02.2016, 18:02
Zapojit normálně, 3F a PE, neměl by být problém.
Tak to je problém, ne že není...
Jo borec to taky takhle zapojil 400V na spirálu do trojúhelníku, a takhle skončily nešťastné spirály...


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 24.02.2016, 18:15
Správně zapojená kamna nemohou mít žádný problém s proudovým chráničem i kdyby byly 30 roků stará. Jsou prostá jakýchkoliv svodů. Snímky topných tyčí svědčí o přirozeném stárnutí materiálu.
Samozřejmě výkonově přesahují požadavky pro připojení přes zásuvku a musí být připojeny pevným přívodem.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.02.2016, 19:00
Tohle není přirozené stárnutí topných tyčí, kusy totiž také chyběly - utavily se....
Zbytky byly dole v kamnech.
Tyhle jsou po celé délce nepravidelně natavené. Jedna byla na tři kusy jak odhořela.
Byly trvale přetížené vyšším napětím...
Loni jsem doma měnil topné tyče z elektrokotle a ty byly pouze rozšklebené, vždy v jednom místě  v ohybu. Po 36 letech od uvedení do provozu...


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Hynek Čermák 24.02.2016, 19:13
Akumulační kamna nesmí být zapojena přes zásuvku.
Je to jedna z otázek při zkouškách RT.
Viz:
(http://t7.pixhost.org/thumbs/67/31643514_akumulacky.png) (http://www.pixhost.org/show/67/31643514_akumulacky.png)


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 24.02.2016, 19:20
Akumulační kamna nesmí být zapojena přes zásuvku.
Je to jedna z otázek při zkouškách RT.
Viz:
(http://t7.pixhost.org/thumbs/67/31643514_akumulacky.png) (http://www.pixhost.org/show/67/31643514_akumulacky.png)
To je pravda do té doby, dokud se nezačne pochybovat o tom, že dotyčné spotřebiče slouží jako základní zdroje.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 24.02.2016, 19:24
Nevím jestli jste pochopil, co je to stárnutí materiálu, vůbec není rozhodující jestli se to rozpadne a na kolik kusů. Stárnutí je spojeno v našem případě především s teplotou, ale potom bychom mohli přejít do elektrotechnol odie a to už je další parketa. O kamnech budete vědět čím víc jich rozděláte.
Vaši zkušennost ani znalosti vám neberu.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Rudolf Schudek 24.02.2016, 19:27
S topnou tyčí mám spousty zkušeností. Většina výrobců již udává dobu života 2000 provozních hodin a to je hodně málo. Většinou končívají se špatným izolačním stavem, protože natáhnou vlhkost mikroporézními trhlinkami v nerezovém obalu a to hlavně v období léta kdy nejsou v provozu. Jo kde jsou ty časy kdy fungovala ETA Hlinsko. Prodejme všechny české fabriky a můžeme si stěžovat na kvalitu.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.02.2016, 22:58
Správně zapojená kamna nemohou mít žádný problém s proudovým chráničem i kdyby byly 30 roků stará. Jsou prostá jakýchkoliv svodů. Snímky topných tyčí svědčí o přirozeném stárnutí materiálu.
Samozřejmě výkonově přesahují požadavky pro připojení přes zásuvku a musí být připojeny pevným přívodem.
Asi jsem měl smůlu na výrobky, ale většinou jsem naměřil nikoli nepodstatný unikající proud.


Název: Re: Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.02.2016, 23:10
Nechci zpochybňovat co je v normě, ale pokud je tam jmenován i ohřívač TUV, tak je sporné když tam někteří výrobci na některé menší ohřívače dávají kabel s vidlicí.