Název: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Jiří Vlk 14.02.2016, 21:49
Chci vyměnit jistič 3x21A za jistič 3x20A. Rád bych si potvrdil, že charakteristik a původního jističe typu J1K63 hodnota M21A~ odpovídá charakteristic e C. Znáte někdo původní typ?


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2016, 23:40
Jistič s charakteristik ou M by mohlo být možné nahradit jističem novějšího provedení s charakteristik ou C, i když to úplně přesně neodpovídá, ono se to M spíše blíží charakteristic e D


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.02.2016, 09:08
Kde se jistič nachází? Někdy se dával jako jistič před elektroměrem a tam vám charakteristik a C nemusí projít.

Taky bych změřil impedanci, zda je možné jistič s charakteristik ou použít. Pro C20 potřebujete max. 0,77 Ohm, pro D20 dokonce 0,38 Ohm.


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Jiří Vlk 17.02.2016, 17:38
Kde se jistič nachází?
Jistič je skutečně umístěn před elektroměrem. Pokud se současný 21A jistič blíží spíše charakteristic e D, je otázka, zda ho má smysl nahrazovat za 20A, když je nejisté, zda mi povolí charakteristik u C. Jde o to, že účtují 25A a mají přitvrdit s cenou.


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Jiří Vlk 17.02.2016, 20:19
ono se to M spíše blíží charakteristic e D
Je někde ta charakteristik a M k nahlédnutí?


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.02.2016, 10:38
Jestli se nepletu, tak by mohla být:
char.M asi 10 až 16 x In jističe.


Název: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Přispěvatel: Josef Křemen 18.02.2016, 12:10
Řešení jsou dvě, buď výměna za 3x20/B a nebo s doplatkem za 4 ampéry (2000Kč) 3x25/B. Je jasné, že 3x21/M z poloviny minulého století udrží asi víc než nový 3x25/B, ale "C" se standartně nepovoluje (viz připojovací podmínky distributorů). Další otázkou je co tam máte za spotřebiče. Na standartní byt, nebo RD bez topení, s rezervou stačí 3x20A.