Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jan Matuška 08.02.2016, 10:17



Název: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Matuška 08.02.2016, 10:17
Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.

Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.



Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.02.2016, 11:29
Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.

Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2016, 13:10
Přípojku zakončete krabicí v krytí min. IP44.
Výtězný dodavatel stavby nechť si pak připojí rozvaděč napřímo, tzv. natvrdo.
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.02.2016, 13:18
Krabici bych nevidel jako nejstastnejsi reseni - vytrzeni kabelu, rozbiti krabice... Bud na konec kabelu peknyh o antonicka, kterej ovsem bude rpi realizaci stavby zavazet. Nebo ZS na zadni stranu elektromeroveh o rozvadece. Stavari si holt natahnou prodluzku.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Bocek 08.02.2016, 13:22
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.

Většinou to takto děláme, protože umísťovat zásuvku do blízkosti základové desky je zcela
nepraktické. tam je zapotřebí mít volný pracovní prostor. napojit se ze zásuvkové skříně kabelem cca 10 m je zcela normální.

Navíc máte k disposici jak 400V/32 (16)A s pětikolíkem, tak také 230V/16A
Obojí je při stavbě zapotřebí.
Zásuvková skříň má samozřejmě jištění.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Juraj Rojko 08.02.2016, 13:43
Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou?

Na přímý dotaz, přímá odpověď. Není to technicky správné a je to velmi nebezpečné. Použijte jeden ze způsobů, které vám doporučili kolegové.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 08.02.2016, 15:00
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.

Preco by mai laik kontrolovat, s akou vybavou pride stavebna firma ? To im bude kontrolovat aj certifikat a reviziu na stavebny vytah (tiez VtZ) ? Sledovat ci nosia prilbu a reflexnu vestu, pri dlhsej praci so zbijackou antivibracne rukavice ? Vas v autoservise zaujima, ci ma ich naradie reviziu a aku maju elektroinstala ciu alebo vam staci opravene auto ?

Su to pracovnici stavebnej firmy a ona zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Šálek David 08.02.2016, 21:37
"Preco by mai laik kontrolovat, s akou vybavou pride stavebna firma ? To im bude kontrolovat aj certifikat a reviziu na stavebny vytah (tiez VtZ) ? Sledovat ci nosia prilbu a reflexnu vestu, pri dlhsej praci so zbijackou antivibracne rukavice ? Vas v autoservise zaujima, ci ma ich naradie reviziu a aku maju elektroinstala ciu alebo vam staci opravene auto ?"

"Su to pracovnici stavebnej firmy a ona zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia. "

Tak to snad nelze ani slušně komentovat:
Shrnu to jednou  odpovědí - pokud vám nic neříká pojem stavební zákon:
hlava IV § 152
 - e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;
dále:

Zákon č. 309/2006 Sb.,  o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za přesně stanovených podmínek částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo stavebníka stavby.
V § 14 tohoto zákona se předepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebníkovi stavby, aby v případě, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci, případně živnostníci více než jednoho zhotovitele stavby, je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla včetně jeho náročnosti na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby a ve fázi její samotné realizace.

A kolegové určitě doplní další § které lze aplikovat .



Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2016, 22:48
...
Shrnu to jednou  odpovědí - pokud vám nic neříká pojem stavební zákon:
hlava IV § 152
 ...

Trefa!
Přesně o tom to je. Občas se někdo snaží "kličkovat" a opírá to o nezávaznost norem.
Jenže spoustu věcí požadují zákony a vyhlášky, které závazné jsou, a norma nám "pouze" radí rozsah a způsob jak požadavek zákona splnit.

Pokud jde o bezpečnost, v pracovně právních vztazích něco požaduje Zákoník práce, další požadavky má jeho "dodatek" v podobě zákona 309/2006, pak jsou tu vyhlášky a nařízení vlády s požadavky na bezpečnost, a něco se dá "vyčíst" i z Občanského zákoníku.
A on by mohl být nakonec problém prokázat, že jsem "nebezpečí" nerozeznal, když jsem ho nenahlásil...   


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 08.02.2016, 22:58
Takze ak si objednam stavbu na kluc od firmy som v pasci a zodpovedam za ich preslapy a porusenia bezpecnosti ? Vy sa snazite napasovat objednavatela stavby niekam, kam ho zakon nestavia. Zadavatel ma peniaze a podpise zmluvu o dielo - za bezpecnost a koordinaciu a predpisy zodpoveda vykonavajuca firma. Taky plasticky chirurg nevie nic o vode, plyne, elektre, statike ... len plati, co sa mu fakturuje.

Ved vy sami tu propagujte, aby kazdy robil to, comu rozumie a zaplatil prislusne remeslo.



Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.02.2016, 06:09
Pane Mlynar,

ale pan Matuška se svým dotazem se postavil do role investora a připravuje podmínky pro
realizaci stavby. A zde je na místě citovat Zákoník práce a také zákon 309/2006 Sb.,  pak budou následovat i jiné zákony jako 22, 17, 378 a OZ a pak teprve "nějaké" normy jak konkrétně to udělat.

Všechny odpovědi směřují k prvotnímu dotazu.
A tam není psáno, že si vše objednává na klíč.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2016, 07:20
To Mlynar: prosím, pořádně si přečtěte, co vám odpověděl kolega Šálek. Zřejmě to máte na Slovesku jinak nastavené než u nás. Každopádně mám takové neblahé tušení, že teď si prostě už jen tak z principu budete žbrblat to svoje a nadále budete vaše myšlenky obhajovat. Věřte, že však nemáte pravdu a váž názor je více než zcestný, tedy alespoň podle zákonů v ČR.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.02.2016, 08:50
Nahlásiť a rozoznať je rozdiel.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.02.2016, 09:18
Nahlásiť a rozoznať je rozdiel.
Nechce se mi hledat jestli máte na Slovensku nějakou obdobu našeho Občanského zákoníku a jestli tam máte podobnou "past" jako u nás §5

"Vidět a neupozornit" může šikovný právník použít proti tomu, u koho se předpokládá, že to zná.

§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.02.2016, 13:55
Pán ktorý sa pýta na zásuvku pre firmu nevyzerá byť na základe položenej otázky „prihlásený k odbornému výkonu“,  a v tomto zmysle mu aj bolo odpovedané. Ťažko nahlási 4-kolíkovú zásuvku, keď sám nevie čo s ňou...
Ale ak mu niekto znalý potvrdí, že ide o nebezpečný stav, potom sa samozrejme musí s tým potvrdením podľa zákona rozbehnúť žalovať.
Inak ako laik môže vidieť na stavbe čokoľvek, na posúdenie toho čo vidí má mať na stavbe odborníkov, ktorí mu jeho pochybnosti potvrdia, alebo vyvrátia.
Predpokladám, že p. Mlynár bol aj v tomto zmysle nepochopený. Práva, zodpovednosť a povinnosti na stavbe sú rozdelené, o tom sa hádam nepochybuje.
Takže ohlásiť samozrejme áno, ale skutočné a potvrdené nebezpečenstvo, a nie každú svoju predtuchu len preto, že si stavebník zle vysvetlí zodpovednosť v zákone.

Přípojku zakončete krabicí v krytí min. IP44.
Výtězný dodavatel stavby nechť si pak připojí rozvaděč napřímo, tzv. natvrdo.
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.
Predpokladám, že o dostatočnej odbornosti p. Matušku vzhľadom na položenú otázku tiež pochybujete.
Ale asi ste mal teda na mysli, že nech si krabicu v prípade pochybností najprv nechá niekým znalým zapojiť, prípadne nechá overiť vybavenie dodávateľa, a potom samozrejme nech si stojí ako zodpovedný stavebník za odborným posudkom.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Petr látal 09.02.2016, 19:31
Z odpovědí zde zúčastněných pánů jsem nabyl dojmu, že pokud nemá dotyčný platné osvědčení revizního technika elektro, revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika plynových zařízení, revizního technika tlakových zařízení, platné zkoušky bezpečnostního a požárního technika, znalosti všech stavebních vyhlášek a zákonů, tak si nemůže nechat stavební firmou  postavit dům.  (norm)  Jak to udělaly tisíce předchozích majitelů postavených domů tedy nevím.  :o


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2016, 10:46
Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.

Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.


Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.

Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...


Aby nevznikly mylné dohady, tak znovu.
Ten, kdo vám bude instalovat přípojné místo, tak to řádně ukončí, jak je zvykem, včetně vystavení revizní zprávy pro distributora, aby mohl osadit elektroměr.

Vy jste zde dal otázku, na kterou vám bylo stručně odpovězeno. Ale protože chcete být v "obraze" jak na to, tak v příloze máte příklad zásuvkové skříně a návrh řešení. Obrázky jsou někdy více než plno řečí.

V každém případě instalaci elektrického zařízení musí provést odborník a certifikovat to revizní zprávou elektrického zařízení


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.02.2016, 10:51
Honzo, Proč proboha 5x16?


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: František Šohajda 10.02.2016, 10:53
Z odpovědí zde zúčastněných pánů jsem nabyl dojmu, že pokud nemá dotyčný platné osvědčení revizního technika elektro, revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika plynových zařízení, revizního technika tlakových zařízení, platné zkoušky bezpečnostního a požárního technika, znalosti všech stavebních vyhlášek a zákonů, tak si nemůže nechat stavební firmou  postavit dům.  (norm)  Jak to udělaly tisíce předchozích majitelů postavených domů tedy nevím.  :o

Trochu jste to popletl !
Nechat postavit dům můžete i bez revizního technika ,  provozovat ho pak už bez revizních techniků (VTZ) nemůžete! (dance)


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2016, 11:17
Propojení kabelem mezi elektroměrovou skříní a rozvaděčem v domě bude závislé na
vypracování PD, na volbě hlavního jističe, na vzdálenosti.
Pokud bude ZS napojená jen provizorně po dobu stavby z ER, tak průřez kabelu zvolí
elektrikář podle dané situace.
Přiložený "obrázek" není PD a je jen ideový návrh, průřez tam neměl býti uveden...


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jiří Adamec 65 10.02.2016, 13:04
Já bych to viděl asi tak:

Var. 1 - Investor zadal stavbu na klíč a tím pádem má zařízení staveniště na starosti hlavní dodavatelská firma (generální dodavatel). A tomu lze určit ve smlouvě jako napojovací bod zmíněný elektroměrový rozvaděč. Ať se s tím dodavatel popasuje dle svých zvyklostí, zodpovědnost jde na jeho triko. Tedy dodavatele, potažmo stavbyvedoucíh o. Kontrola by měla být zabezpečena přes stavební dozor, pokud funguje tak, jak má.

Var. 2 - Investor provádí stavbu "svépomocí" a stavební firma je "pouhým subdodavatelem". Pak doporučuji nechat instalovat od odborné firmy příslušně vybavenou zásuvkovou skříň nebo staveništní rozvaděč. Samozřejmě včetně revize. V tomto případě je zodpovědnost na investorovi, ale zase by měl fungovat stavební dozor.

Jiná varianta podle mne neexistuje.

P.S. Funkce stavebního dozoru vypadá jako nutné zlo. Ale když se zvolí zkušený a přiměřeně protivný člověk, tak si může jeden ušetřit spoustu starostí a trápení. O penězích ani nemluvě.  (dance)



Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Matuška 11.02.2016, 08:21
Děkuji za všechny komentáře. Co se týče mé odbornosti, tak máte pravdu v tom, že se elektroinstala cemi neživím, byť mám elektro vzdělání a platný par. 6,7,8 - dělám občasné zásahy (1-2x ročně) v kancelářských elektroinstala cích a s žádným RT jsem nikdy neměl problém co se správnosti, bezpečnosti a preciznosti zapojení. Jen nevím vše co se týče norem a obvyklých řešeních se kterými se setkávám poprvé.

Co se týče mého dotazu, tak si dovolím doplnit několik věcí, byť to nakonec dopadlo úplně jinak.

1) Při kopání pásů jsem měl na parcele bagr, který měl vykopat i rýhu pro položení kabelu od ER k domu. Pokud by se tak stalo, chtěl jsem do tohoto výkopu položit chráničku s kabelem (4x10 + 3x1.5 pro HDO) s tím, že se tento kabel napojí přímo do ER a bez nějakých spojek povede až na desku do místa budoucí bytové rozvodnice. Domek je rámová dřevostavba, takže poškození od nějakých hrubých stavebních prací nehrozí. Tímto jsem chtěl ušetřit nějaké peníze a čas, protože pokud se k ER umístí nějaká zásuvková krabice, tak v momentě, kdy budu potřebovat přepojit ER na vedení k domu, budu muset udělat v zemi nějakou spojku (to nemám rád) nebo ER odplombovat, přepojit a pravděpodobně znovu platit revizi přípojky.

2) Co se týče 4-kolíkové zásuvky. Celé je to o tom, že se všude krade a bohužel jsem byl svědkem už dvou případů v minulosti, kdy krásný nový certifikovaný stavební rozvaděč v ceně lehce přes 30 tis. zmizel. Patřil partě zedníků a stav. firmě. Takže jsem chtěl vyřešit možnost, jak takový stavební rozvaděč snadno ze stavby odvést - stejně jako ostatní nářadí a pomůcky. Tyto rozvaděče jsou obvykle napojeny napevno, což v případě, že ho chcete odvést znamená přívodní kabel odpojit a ráno opět připojit. Z pohledu elektrikáře sranda, z pohledu stavařů.... Každopádně jedním RT mi bylo včera vysvětleno, čemuž naprosto rozumím a je to v pořádku, že problém řešení odpojovatelnéh o stavebního rozvaděče se 4-kolíkovou zásuvkou je ten, že by se mohl najít někdo, kdo by do této zásuvky chtěl zapojovat spotřebič přímo (tedy bez rozděleného PE a N, bez pr. chrániče a jištění menšího než je 3x25B v ER). A je pravda, že byť je tato možnost v mém případě minimální (tzn. mě ani nenapadla),  tak teoreticky se to stát může a zásuvkou tedy ne.

Nakonec to dopadlo tak, že jsem kvůli nemoci nebyl na místě a výkop na kabel od ER k desce se neudělal. Tzn. dopadne to variantou, kdy se k ER umístí napevno připojená zásuvková krabice a z ní si pak stavaři napojí co budou potřebovat. Jen se za dva měsíce bude muset ER znovu rozpojit, a pokud mi nikdo zásuvkovou skříň neukradne, zbyde mi po této akci pomníček za 3500,-

Celá akce je o stavbě domku dodavatelsky a svépomocí. Tzn. že neexistuje žádný generální dodavatel, existuji jen já, stavební dozor na zavolání a pokud nějakou práci nezvládnu sám, tak ji svěřím nějaké firmě. Samozřejmě by se mi líbilo jen sledovat jak stavba sama roste, ale tak to bohužel nejde, zvlášť když stavíte za vlastní peníze.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.02.2016, 09:54
1)  Domek je rámová dřevostavba, takže poškození od nějakých hrubých stavebních prací nehrozí.

Tomuhle může věřit, člověk, který na stavbě nikdy nebyl. Neberte to prosím jako urážku. Ale jako poznat z praxe.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 11.02.2016, 12:02
Pokud budete mít zděný výklenek na EMR, dá se také vyřešit rozvaděč v patřičném krytí na druhé straně tohoto výklenku. Dáte si tam co potřebujete v dané chvíli - jistič, chránič, atd... Při správném nachystání včetně nějakého krku můžete i vytáhnout potřebné zásuvky v krytí na povrch tohoto pilíře. A pokud zavedete krk i do domu, může pak tento rozvaděč sloužit i pro napájení domácího telefonu, případně vánočních světýlek a jiných hloupostí, co si Vaše žena vymyslí, nebo i jen jako přidaná zásuvka na din lištu v jinak nepřístupné části domu. Vytáhnout za elektroměrem 1m 5x6(10) pro napájení a pak na ni zapojit třeba jen 10 / 16 A jističe, tím se nic nestane, a Chránič použitý pro stavbu, asi 4pólová 40A 30mA residual, se později užije i v samotném domě.

Ve výklenku máte víc možností a nezůstane vám hrobeček, ale použitelná část rozvodu, kterou můžete časem chytře využít.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Jan Bocek 11.02.2016, 12:56
1)  Tímto jsem chtěl ušetřit nějaké peníze a čas, protože pokud se k ER umístí nějaká zásuvková krabice, tak v momentě, kdy budu potřebovat přepojit ER na vedení k domu, budu muset udělat v zemi nějakou spojku (to nemám rád) nebo ER odplombovat, přepojit a pravděpodobně znovu platit revizi přípojky.

2)  Jen se za dva měsíce bude muset ER znovu rozpojit, a pokud mi nikdo zásuvkovou skříň neukradne, zbyde mi po této akci pomníček za 3500,-

Pan Kubáček zde již nastínil velice praktické řešení.

1) některé EMR již nabízejí možnost, že za elektroměrem jsou svorky, které nejsou pod plombami. Navíc umožňuji přechod ze 4. vodičů na 5. vodičový systém TNC-S, případně i instalovat další jističe. Tato výhoda je nesporná, na příklad pro napojení dalšího spotřebiče, jako jsou elektricky otevíratelná vrata, anebo další garáž a dílna u domu. To vám také umožní, kdykoliv připojovat a odpojovat bez ohlášení odstranění plomby distribuci. Nějaké spojky kabelu v zemi je nesmysl.

2) Myslím, že žádný pomníček nezbude,   ZS se jen přemístí na příklad do technické místnost, anebo jiného vhodného prostoru

3) Ochrana proti ukradení moc neexistuje i když se dá různými technickými řešeními omezit a znesnadnit. Na příklad napojení provizorní ZS se provede hliníkem, protože měd je stále lákavá. Na EMR a ZS během stavby lze vymyslet různě důmyslné kryty....je dobré s foťákem objet mnohé stavby pro inspiraci.




Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: František Šohajda 11.02.2016, 13:28
Citace
a pokud mi nikdo zásuvkovou skříň neukradne, zbyde mi po této akci pomníček za 3500,-

Takové naříkání se mě vždy velmi líbí... (zle)
Na levnějších obkladačkách ušetříte daleko více!
Nic ve zlém . ;)


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Patrik Dedík 11.02.2016, 23:12
Postavte rozvadzac zapojte kabel na istic povedzme B25/3 odtial na elmer a z elmera na FI 40/4/0,03 a zo zadu rozvadzaca dajte kombi zasuvku 400(32)/230 16 A peti kolik. Redukciu na 400V/16A nech si firma donese podla potreby a len sa pripoja predlzovakom a robia. Podla mna najjednodichsi e riesenie. Po postaveni bud date novu skrinu a povodnu (antonicek) si date prec alebo ju tam nehate.


Název: Re: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Přispěvatel: Juraj Rojko 11.02.2016, 23:39
Každopádně jedním RT mi bylo včera vysvětleno, čemuž naprosto rozumím a je to v pořádku, že problém řešení odpojovatelnéh o stavebního rozvaděče se 4-kolíkovou zásuvkou je ten, že by se mohl najít někdo, kdo by do této zásuvky chtěl zapojovat spotřebič přímo (tedy bez rozděleného PE a N, bez pr. chrániče a jištění menšího než je 3x25B v ER). A je pravda, že byť je tato možnost v mém případě minimální (tzn. mě ani nenapadla),  tak teoreticky se to stát může a zásuvkou tedy ne.

To není ten hlavní problém. Problém je v tom, že čtvrtým pólem zásuvky budete propojovat PEN. Když jste z oboru, tak si nakreslete schema (včetně stavebního rozvaděče a k němu připojených spotřebičů tř. ochrany I) a zamyslete se nad tím, co se stane, když tento kontakt v zásuvce selže.