Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Bláha Milan 07.02.2016, 23:04



Název: Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
Přispěvatel: Bláha Milan 07.02.2016, 23:04
Máte někdo zkušenosti s přípravou připojení pro hudebí produkce?
Dočetl jsem se požadavku dostupnosti zásuvky 63A tedy bez proudového chrániče.


Název: Re: Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2016, 08:17
Můžete sem nakopírovat článek, ve kterém jste se to dočetl?


Název: Re: Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
Přispěvatel: František Šohajda 08.02.2016, 08:29
Můžete sem nakopírovat článek, ve kterém jste se to dočetl?

Nejsem odborník na hudební produkce..
Ale spolupracovník dělá takové-ho správce jeviště v přírodě, z jeho diskuzí vím, že
každá hudební skupina chce zásuvku 63A a popř. i 100 mA chránič od něj nachystat
před vystoupením. Asi mají na to přizpůsobeny aparatury a jejich rozvaděče.


Název: Re: Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.02.2016, 09:24
Ještě je potřeba vědět, kde ta zásuvka má být. Je to uvnitř objektu a nebo je to pro venkovní akce?

Obecně by zásuvka  63A měla být připojena přes proudový chránič 300mA, vhodný je navíc selektivní typ. Účelem je ochrana mobilního rozvodu zejména při nehodě kabelového vedení.

Blíže v ČSN 33 20007-711 a ...740.

Ti, co obvykle požadují 63A zásuvku, mají v racku vlastní rozvodnici s okruhovým jištěním a chrániči. Typicky samostatně hlavní PA, samostatně "pódiovka",  samostatně světelný park.

Pokud navrhujete zásuvkovou skříň na jevišti "okresního" kulturáku, tak optimální sestava je 1x5P 63A/0,3S (pro světelný park, videoprojekce),  1x 5P 32A/? + 1x5P 16A/0,03(zvuk) a tři jednofázové zásuvky16A, každá s vlastním jističochránič em 0,03A (oddělená páčka pro Fi, ať se ví, čím došlo k vybavení).

? znamená, že by měl být rovněž 0,3S, třeba i společný s vývodem 63A, avšak ve venkovních prostorách již musí být 0,03A. Jenže se 0,03A nehodí "slušným" zvukařům, protože pak přijde vniveč investice do separace výpadků během produkce: Pro představu: křest CD, šampáňo zateklé do psa, výpadek pouze u nástrojovky, avšak moderátor klidně pokračuje, mikrofony fungují nadále.
Jenomže se vyjímečně najde matlal, který má rozvodnici bez okruhových chráničů a v tom případě zásuvka s fíčkem 30mA je namístě. Do návrhů instalací obvykle vypisuji chrániče 0,03A/G, kdy je pak může být větší pravděpodobnos t lepší selektivity.

Samostanou kapitolou je ale způsob vedení PE, protože je potřeba pamatovat na eliminaci zemních smyček zejména při propojování externích systémů s místním vybavením, byť každý slušný zvukař či osvětlovač, nebo videooperátor disponuje prvky pro galvanická oddělení signálových cest.