Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Josef Tomek 04.02.2016, 10:03



Název: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Josef Tomek 04.02.2016, 10:03

Hlavní jistič před elektroměrem mám naddimenzovaný a platím zbytečně velké poplatky za rezervovaný příkon (v domě není už tak velký odběr jako byl v osmdesátých letech když se topilo akumulačkami),  chci ho tedy ponížit.

Aktuální spotřebu všech spotřebičů v domě jsem si spočítal, chci to ale i změřit. Hlavní přívodní kabel je dobře přístupný, dá se kolem něho umístit klešťový multimetr a změřit protékající proud když v domě zapnu všechny spotřebiče.

Nevím ale, jak naložit s náběhovými proudy, například když startuje lednička.
Dočetl jsem se, že lednička může při startu odebírat klidně i 20A.
Je nutné tyto náběhové proudy do hodnoty hlavního jističe (do rezervovaného příkonu) započítat, nebo probíhají po tak krátký časový interval, že s tím charakteristik a jističe (asi B?) počítá?
Takže má metoda, že změřím skutečný odběr, k tomu přidám rezervu 15%,  nebudu řešit náběhové proudy, a podle výsledku zvolím hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu) na nejbližší vyšší standardní hodnotě bude fungovat?

Pro doplnění, spotřebiče typu motor jsou v domě pračka, lednice, myčka, vrtačka, sekačka trávy, cirkulační čerpadlo TUV.
Nemotorové spotřebiče jsou přímotopy, indukce, rychlovarka, tv.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: dolac 04.02.2016, 18:05
Predpokladám, že máte, resp. budete mať istič s charakteristik ou typu "B" kde skratová spúšť zaberá pri 3-5 násobku In. To by vám pre rozbehové prúdy Vašich spotrebičov malo stačiť. Nie sú to veľké spotrebiče, takže to neriešte. Naviac si myslím, že komplet všetky spotrebiče v dome naraz asi zapnuté nebudete mať. 


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Rozvodak 04.02.2016, 18:51
Tak nejak tu chybi par informaci.
- co to znamena naddimenzovany jistic? (podle vas) Jakou ma hodnotu?
- neni tu rozepsano kolik KW mate v kterych spotrebicich
- jakou mate sazbu?
- o jak rozsahly objekt se jedna?

Jestli opravdu uvazujete o snizeni hodnoty hl.jistice, musi dojit ke zmene smlouvy. K tomu je treba mit i kladnou revizi ci "prihlasku". Distributor ve valne vetsine pripadu nezohlednuje rozbehove proudy, tudiz musite mit charakteristik u B. C a D se povoluje na zaklade vyjimky, ktera se normalne neudeluje.

Rozbehove proudy bezneho rucniho naradi nebo drobnych spotrebicu nikdo neresi. Tyka se to spis cirkularky a spol.,  tedy 3f.motoru

Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovy . Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2016, 19:28
Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. (dance)


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2016, 09:46
Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovyi. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: František Šohajda 05.02.2016, 10:05
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.


Jen doplním....
Už to propadlo!  :'(


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Richard Čožík 05.02.2016, 16:51
Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. (dance)

40A  po dobu 30 sec.
rozběh 1fázového  1KW ventilátoru odsáváni(špatný rozběhový kondenzátor)


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jaroslav Šimek 06.02.2016, 18:11
.
Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.



Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 08.02.2016, 08:51
Při současném ceníku toho snížením velikosti hl. jističe moc neušetříte. Pokud jste topil akumulačními kamnami tak jste mohl mít standart do 3x25 A, případně nad 3x25 A.
Když specifikujete vaše spotřebiče a velikost současného jističe, zcela jistě vám zde poradí.
   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.02.2016, 09:14
   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.
Za predpokldau vareni na plynu, ohrevu vody plynem a topeni plynem. Mozna tak pri D25 sazbe, by se mohlo 3x16A uvazovat. V jinem pripade si myslim, ze uz by to bylo na ukor komfortu. Ttn hlidani si co muzu a nemuzu pustit zaroven. A je uz jedno jestli pomoci nejakych hlidacu zateze, proudovych rele... nebo pouze rucne.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 08.02.2016, 09:18
Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.
Zapomněl jste ale dodat, že těch 48 měsíců platí v případě ukončení smlouvy. A právě proto, že jste tam nic dalšího nenašel, tak to znamená při snížení příkonu u stávajícího odběru zánik původní rezervace okamžitě. To znamená v únoru snížení z 3x20 na 3x16 A a v březnu zvýšení z 3x16 na 3x20 A za 4x500=2000 Kč.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.02.2016, 09:54
Je to tím, že prozatím zůstává skryt skutečný důvod navrhovaných změn v platbách. Podle mého soudu si tímto zásahem distributoři zdarma posílí vedení nn, aniž by vynaložili korunu nákladů a to je to skryté kopýtko. Naopak, na změně plateb ještě vydělají.


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Josef Tomek 16.02.2016, 09:50
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.

Tak mám tři různé informace, a to od elektrikářů. Jeden tvrdí, že zůstane rezervováno po těch 48 měsíců, vy tvrdíte, že od 1.2.2016 propadá, a to dokonce bez náhrady, jiný elektrikář tvrdí, že při snížení rezervovaného příkonu ČEZ mě zaplatí těch 500 Kč/A, stejně jako se musí platit jim když se navyšuje. Co je tedy pravda a kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?


Název: Re: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.02.2016, 10:15
... kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?

458/2000 Sb. energetický zákon (v platném znění)

210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Nebo: www.eru.cz/cs/informacni-centrum
Energetický regulační úřad (lepší info vám nikdo nedá)