Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáška Přikrylová 11.01.2016, 22:58



Název: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Tomáška Přikrylová 11.01.2016, 22:58

Řeším situaci kdy v rodinném domku u kotle na dřevo je oběhové čerpadlo které pohání vodu.
V případě výpadku napětí se čerpadlo zastaví a kotel se nechladí.
Jak se to řeší?
Běžnou UPS nebo nejak jinak?  


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.01.2016, 23:29
Stačí do vyhledávače zadat:
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla.
A pak jen vybrat.


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Martin H. 12.01.2016, 08:22
Běžnou UPS nebo nejak jinak?  
Pre čerpadlo UPS so sínusovým výstupom. Sú drahšie ako bežné UPS.

Aspoň raz za rok UPS-ku prakticky vyskúšajte!


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.01.2016, 09:31
Ještě bych k zálohám podotkl mít náhradní kondenzátor, či jej nechat po dvou letech preventivně vyměnit. Většinou odchází o víkendu, či za mrazů. Za letošní zimu jsem měnil dva vadné, jednou už bylo pozdě a pobral to až poj. ventil.


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.01.2016, 11:53
Ještě bych k zálohám podotkl mít náhradní kondenzátor, či jej nechat po dvou letech preventivně vyměnit. Většinou odchází o víkendu, či za mrazů. Za letošní zimu jsem měnil dva vadné, jednou už bylo pozdě a pobral to až poj. ventil.
To bych se asi pídil po příčině. V naší kotelně jsou 4 oběhová čerpadla Grundfos (2 v kotlících, 1 na stoupačce UT a 1 oběhové TUV) a po 19 letech pořád ještě původní a bez závady.


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: František Šohajda 12.01.2016, 13:49
To bych se asi pídil po příčině. V naší kotelně jsou 4 oběhová čerpadla Grundfos (2 v kotlících, 1 na stoupačce UT a 1 oběhové TUV) a po 19 letech pořád ještě původní a bez závady.

Já mám doma to samé a už jede 21let a nevím že ho tam mám. ;)
U Grundfose jsem se s vadným kondíkem nesetkal.....W illo a jiné už ano.


Citace
Řeším situaci kdy v rodinném domku u kotle na dřevo je oběhové čerpadlo které pohání vodu.

Asi bych volil jiné čerpadlo, které si samo řídí výkon dle nastevení. To má vždy menší spotřebu jak takovéto, co jede stále stejným výkonem.
Kvůli menší baterii ,  která je hlavní zařízení při záloze a je celkem drahá.


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.01.2016, 14:54
To bych se asi pídil po příčině. V naší kotelně jsou 4 oběhová čerpadla Grundfos (2 v kotlících, 1 na stoupačce UT a 1 oběhové TUV) a po 19 letech pořád ještě původní a bez závady.
V obou případech to bylo u čerpadel s kondenzátorem uvnitř,  jedno Grundfos po 3 letech, druhé něco polské zelené krátce po záruce.
Jinak krom třífázových grundfosů mám bokem na starosti ještě 5 dalších 1f a taky drží.
Přisuzuju to vadě kondenzátoru, po mechanické stránce byla obě v pořádku a odebíraný proud po výměně korespondoval se štítkem.
Možná je to jen pech, ostatně na ledničce mi padnul po roce taky, na štípačce po 4 letech, ale stojí to pár korun, chleba to nežere a když je ouvej, je dobré mít kam sáhnout.


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: richard_ba 15.01.2016, 20:40
napr. zdroj sinus pro 500 (sinus; ups a invertor v jednom a cena je prijatelna) + akumulator
dalej jablotron vyraba zalohovane cerpadla ale myslim ze je to sada tj je nutna aj vymena cerpadla samotneho


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.01.2016, 22:39
Nějaké vadné kondenzátory jsem u zažil, ale rozhodně takovou "úmrtnost" jako kolega Hrubý jsem nezažil.

P.S. Co to je za provedení ledničky s kondenzátorem u motoru?

P.P.S. Když se u IT sítě u 2 zařízení napájených z jednoho transformátoru občas prorazí na kostru odrušovací kondenzátor (filtr),  to se dějí věci... A blbě se to hledá...


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.01.2016, 23:18

P.S. Co to je za provedení ledničky s kondenzátorem u motoru?


Kondenzátor v obvodu pomocné fáze motoru kompresoru ledničky nebo mrazáku se domontovává pro provoz z měniče nebo agregátu malého výkonu. Slouží ke zmenšení rozběhového proudu.  Tuto úpravu doporučoval výrobce Calex u svých výrobků již asi před 25 léty. 


Název: Re: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.01.2016, 10:24

P.S. Co to je za provedení ledničky s kondenzátorem u motoru?


Je to provedení s kompresorem Danfoss CSIR.
Taky jsem se podivoval nad množstvím závad v relativně krátkém období, když uvážím že mám motor s původními kondy ze 70. let. Ale stalo se. A předloni jsem měnil sousedovi na bazénové filtraci a na elektrické sekačce. Asi ta udávaná životnost kondu na obalu má něco do sebe, pak je tu nějaká zmetkovitost levné produkce atd.