Název: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Autorský článek 18.12.2015, 09:02 HROBAŘ: Úraz kominíka
Jakou minimální vzdálenost musí mít vodiče vysokého napětí od komína? Karel Černý v tomto již půlstoletí starém příběhu si postavil "na černo" domek s vrcholem komína jen 160cm pod spodním vodičem 6kV. Kamna v domku mu ale začala čoudit, a tak usoudil, že komín má malý tah, protože je nízký. Nastavil tedy komín ještě eternitovou rourou dlouhou 110cm. Co se stalo kominíkovi při čištění komína? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-uraz-kominika) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? HROBAŘ: Úraz kominíka Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.12.2015, 09:41 Tehdejší kominíci měli plné ruce práce čistit saze.
Dnešní kominík má asi dost práce se čtením předpisů. Dovedu si představit, že se ho částečně týká i znalost pospojování a různých vedení. Stejně jako plynař musí vědět o překlemování plynoměru, tak i kominík dnes by měl na školení třeba o hromosvodech nebo pospojování. Nebo jaké jsou znalosti dnešních kominíků? Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.12.2015, 12:31 Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná?
Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jiří Kubík 18.12.2015, 13:21 Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná? Izolovaná, s trvale připojenými kondenzátory. Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jan Bocek 18.12.2015, 19:28 Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná? V té době se ještě moc 6 kV nepoužívalo, spíše 5 kV. Ale obojí jako isolovaná soustava. Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jiří Kubík 18.12.2015, 19:42 V tom podniku je izolovaná soustava 6,3 kV dodnes a stále bez kompenzace.
Linka na vodárnu byla zrušena a napájení je řešeno jako samostatné odběrné místo vn ze sítě distributora. Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.12.2015, 09:46 V té době se ještě moc 6 kV nepoužívalo, spíše 5 kV. Ale obojí jako isolovaná soustava. Mě zaujaly ty popáleniny. Příčná admitance musela být dost vysoká, když tekly tak vysoké zemní proudy. I když nevím, jestli popáleniny způsobil průchod proudu tělem (jednotky A) nebo oblouk (jednotky kA). V každém případě je vidět, že takovou izolovanou soustavu (bez kompenzace příčné admitance) při jedné poruše bezpečně provozovat nelze. Název: Re: HROBAŘ: Úraz kominíka Přispěvatel: Jan Alin 20.12.2015, 12:24 Jít vymetat štětkou nahoru směrem do vysokého, lidi by měli myslet, tady předpisy nepomůžou.
|