Název: Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia? Přispěvatel: Ivan Žec 16.12.2015, 08:57 Je po výmene staršieho ističa v jestvujúcom obvode (obvykle z dôvodu jeho poruchy) za nový istič vždy potrebná východisková revízia tohto obvodu?
Napr. starší istič s charakteristik ou vedenia napr. typu IJV 10A alebo IJ-L 10A bol vymenený za istič s charakteristik ou "B" napr. LTN-10B-1 (nová MINIA). Amperická hodnota ističa 10A síce bola dodržaná, ale vypínacia charakteristik a vedenia starších ističov bola definovaná ináč ako u súčasných, kde je to podľa ČSN EN 60898-1. Je to teda v tomto zmysle treba považovať za zmenu istenia? Alebo v takomto prípade len postačuje kontrola obvodu povereným pracovníkom. Název: Re: Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia? Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.12.2015, 08:03 technicky presun
|