Název: Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
Přispěvatel: Pekara Jiří 12.12.2015, 08:45
Jedná se o zděný sloup venkovní brány u které bude firma realizovat elektrické otvírání.

Motory jsou umístěny v zemi.
Uvažoval jsem o krabici ACIDUR ale problém je v tom že k této krabici povede od motoru gumový kabel v pancéřové trubce pr. 40mm takže v případě výměny motoru je zapotřebí kabel volně vytáhnout ale potom bez bourání protáhnout zpátky.


Název: Re: Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.12.2015, 09:40
Myslim, že když použijete klasickou KU 68, tak nebude problém. Jen vyřešit nějaké víčko, které zamezí vnikání vody do krabice při dešti. Ale i to by šlo nějakým způsobem vyřešit.

Jen si dát pozor na dobré uložení krku, tak aby šel protáhnout, aby jste na něm neudělal moc ostrý ohyb.

EDIT: Asi by šlo použít krabici KSK 100 KA. Možná někteří kolegové na napadnou, že nejsou určené k uložení do omítky, ale já si myslím, že když si s tím člověk pohraje, tak to udělá tak aby to bylo dobře funkční. Další věcí je jak moc to má být estetické... Asi někdo vyrábí nějakou takovouhle krabici, např s nerezovým víčkem...


Název: Re: Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.12.2015, 18:15
Na letáčku Montego je uvedeno doporučení instalační krabice se svorkovnici, IP54.
Budou do ni zaústěny 2 kabely CYKY 5Cx1,5.
Kabely podle vás budou chráněny panceřovou trubkou 40 mm.
Potřebujete dvě krabice

Krabice KSK 100 KA je zřejmě dobrý typ ....
Šířka:       101 mm
Výška:       101 mm
Hloubka:       45 mm
Popis:
Pro montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66. Integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. Modifikace této krabice je dodávána také jako požárně odolná viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. 7x průchody průměru 25 mm a 1x průměru 20 mm.

Bude nutné vyřešit přechod z trubky 40 mm do krabice, kde jsou průchody 25 mm.
Myslím, že slušný řemeslník se s tím vyrovná. Krabice má krytí navíc IP66
Svorkovnice je jako Option a nabízejí je v příslušenství.