Název: Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze? Přispěvatel: Jan Müller1 09.12.2015, 16:27 Jedná se o část instalace, která bude svedena po stěně v instalační trubce, nebo žlabu a část této instalace by měla procházet po podlaze. Je možné tuto instalaci provést po povrchu podlahy?
Název: Re: Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze? Přispěvatel: František Bernard 09.12.2015, 19:02 Žlaby můžete použít, jmenují se TK1 nebo TK2 a jsou betonové. Doporučuji za dlouhých zimních večerů důkladně pročíst ČSN 33 2130 ed. 3, vyšla před rokem.
Název: Re: Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.12.2015, 19:08 "2130" platí především pro bytové a domovní rozvody, může se použít i pro administrativn í a podobné provozy.
Z dotazu není tak úplně jasné v jakém prostoru instalace bude. Vedení na podlaze - samozřejmě je to možné, je třeba ošetřit: - aby vedení bylo dostatečně chráněno a nebylo poškozeno předpokládaným provozem v prostoru - aby vedení nezhoršovalo nad nějakou únosnou mez bezpečnost pohybu v prostoru. Tomu je třeba podřídit provedení a umístění chráničky. Bez znalosti některých podrobností je těžké něco tvrdit úplně přesně. Název: Re: Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze? Přispěvatel: Jan Franěk 09.12.2015, 20:37 Jak odpovědět na dotaz, který neposkytuje dostatek vstupních informací. O co se konkrétně jedná, kde to má být umístěno a možná i proč je zvolena podobná varianta.
Vlastně vím že mnoho kolegů podobné dotazy zcela ignoruje až do té doby, než je předloženo dostatek informací k nějaké odpovědi. Přidávám se k nim a nechávám prozatím toto téma „u ledu“. |