Přispěvatel: Oldřich Štosek 28.11.2015, 20:16
Mám kompresor, je tam starý motor, ale točí se obráceně a není tlak vzduchu.
Ootřeboval bych radu asi od "starších" elekrikářů.
Jak tento motor přepojit?
Je možné, že už je špatně zapojen ale točí se ale obráceně. Dle nákresu tam mají propojky ale je tam jenom jedna. viz foto.


Název: Re: Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.11.2015, 23:40
Nic ve zlém, ale nehrabte se v tom, nechte to elektrikáři.
Na svorkovnici motoru musí být lisovaná kabelová očka, ploché a vějířové podložky podle správné skladby a hlavně zde naprosto nevidím připojení PE vodiče na kostru. Aby vás tak jednou manželka po příchodu domů nenašla podle rčení kompresor ještě teplý, manžel však již studený.

Elektrikář by na první pohled poznal, že byl motor převinutý- že schemata na motoru dávno neplatí, hned by pohledem poznal, které vinutí je hlavní fáze (Z) a které pomocná fáze(R) a jako první by připojil PE na kostru,  jako druhé vymetl onu pavučinu,  která může po navlhnutí způsobit úraz či zkrat a jako třetí zkontroloval klešťovým ampérmetrem kondenzátor, jestli nemá průraz a není příčinou obráceného točení. A pak by jednoduchým přepojením pomocné fáze chod motoru zreverzoval a při přepojování by nalisoval kabelová oka a doplnil podložky. Déle jak půlhodinu by mu to netrvalo.