Název: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Přispěvatel: Hynek Havliš 27.11.2015, 11:02 Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗). Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod. Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"? Název: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.11.2015, 17:13 Nemyslím, že by bylo jakkoliv rozhodující zda jde o slaněný vodič. Jde o to pevné uložení. Tedy se ptejte na definici pevného uložení. Název: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2015, 22:15 Konektor bych já asi viděl jako zásuvkový spoj. A tam dle mě nemá PEN co dělat.
Dle ČSN 34 0350 čl. 3.1¨ - je to připojeno "zásuvkový" spojením - tedy pohyblivý přívod A dále v článku 4.1.3 - se píše, že v takovémto typu spojení nemá vodič co dělat Alespoň takto to vidím já... Název: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Přispěvatel: Jan Bocek 27.11.2015, 23:27 Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru? V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗). Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod. Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"? Otázka je tak trochu nejasná. Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky. Ta má obvykle pevnou část připojenou na pevný rozvod a někde jištěnou v rozvaděči. Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje. U velkých šroubovacích ŠR konektoru, na příklad výrobce zakazuje odpojovat pod zatížením ale i pod napětím. Pak ve stroji je samostatná modrá svorka označená písmenem N, která již nesmí být dále spojená s PE stroje. Povoluje to ČSN EN 60204-1 ed. 2 v čl. 5.1 tam, kde napojíme stroj ze sítě TN-C Popište trochu více důvod použití tohoto konektoru. Kde uvažujete rozdělení PE-N.... Název: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.11.2015, 15:21 Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky. Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje. Ano, ale pouze ty, které nepořebují pro svoji činnost N. Jinak musí být pětikolík! |