Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Zdenek Prokes 19.09.2006, 22:30



Název: Kdy musí být použit chránič typu S?
Přispěvatel: Zdenek Prokes 19.09.2006, 22:30
Snažím se zjistit jestli hlavní 4pól. proudový chránič, za kterým je zařazen 2pól. např. pro koupelnu, musí být vždy typu "S".


Název: Re: Kdy musí být použit chránič typu S?
Přispěvatel: Zdenek Gec 20.09.2006, 06:43
Pokud chcete zajistit selektivitu těchto dvou přístrojů, musíte splnit dvě základní podmínky:
a) nadřazený proudový chránič musí být typu S - selektivní
b) IΔn nadřazeného proudového chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proudového chrániče



Název: Re: Kdy musí být použit chránič typu S?
Přispěvatel: Hynek Bureš 20.09.2006, 07:18
Jak správě uvedl pan Gec, "pokud chcete zajistit selektivitu..."; selektivita není normami předepsána, zvláště jde-li "jen" o domácnost. Všimněte si totiž významného rozdílu v ceně standardního a selektivního chrániče. Nadřazený proudový chránič v případě požadavku ČSN 3 2000-4-482 (např. v dřevostavbách) musí být max. IΔn=0,3A. Projektant obvykle předepíše použití selektivního chrániče, ale v rámci "úsporných opatření" při realizaci lze odsouhlasit změnu na standardní nezpožděný.