Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: pavelt 18.09.2006, 11:42



Název: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: pavelt 18.09.2006, 11:42
Mám toroidní ddělovací trafo 500VA, které svým proudovým nárazem při připojení primáru k síti vyhodí 10A jistič. Nechce se mi do primáru dávat termistor, protože topí a nechci manuálně přepínat odpor. Existuje nějaký rozumný hotový soft starter vmontovatelný do čelní stěny přístroje v RACKu?


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Milan Karvánek 18.09.2006, 11:47
možná by stačilo změnit charakteristik u jističe na C nebo D.


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.09.2006, 12:52
Pokud nevadí, že je to dražší, než samotrné trafo a že z toho nepoleze čistá sinusovka, pak třeba toto:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/rele/solid-state-rele/spousteci-rele-softstart.html
jinak by také šlo tohle:
http://www.aldax.cz/open.php?id=modules/protect ,   s tím, že by se to objednalo bez obvodů vyhodnocení ss a tepelných ochran (tedy pokud budou výrobci ochotní).
Pak by ještě mohlo jít použít toto:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm
Samozřejmě, poslední dvě řešení nebudou vhodná pro časté spínání - nevím k jakému účelu to má být, neškodilo by se trochu více rozepisovat!


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Martin Tlusták 18.09.2006, 17:59
lepsi nez od ezk je od metronixu http://www.metronix.cz/soft_start.htm
mame to zapojene v koncovem zesilovaci s 1kW trafen a funguje to dobre


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Petr Šikula 19.09.2006, 08:55
No a co použít ten tuším NTC člen, nebo jak se to jmenuje, po zapnutí to má velký odpor, ten se během chviličky sníží téměř k nule...


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 19.09.2006, 09:59
Jasně, pro účel tvé pračky síťového napětí se dá klidně NTC použít. Tak se, prde, zastav, až budeš mít zase cestu do Hradce. V hloubi ...ehmmm... toho nepořádku dole v dílně jsem ještě tři NTC 3,4A našel. Parametry viz opět u Krčmáře:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ntc.htm
Mecův modul od Metronixu je ale ještě vhodnější řešení.


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: pavelt 19.09.2006, 10:58
No to NTC je právě ten termistor, který nechci používat. Jednak topí a druhak při krátkodobém výpadku má tepelnou setrvačnost, která s sebou nese právě nízký odpor a tak zase: náraz vyhodí jistič. Líbí se mi ten Metronix. No a taky mne napadlo, že proudový náraz je způsobený okamžikem magnetizace jádra trafa, takže plné napětí na sekundáru je určitě až po něm. Proč tedy nevzít přes další minitrafo třeba 230/12V napětí ze sekundáru, jednoduše usměrnit a pustit ho do relé, které překlene omezovací odpor v primáru? Žádný časovač, protože se to spolu s nabíjecím časem vyhlazení pro spouštění relé časuje samo.
Co vy na to? Jen nevím, jestli by to reagovalo na ty krátkodobé výpadky. Na primáru mám totiž odbočky pro regulaci napětí pomocí přepínače. Při přepnutí to bude krátký výpadek mít a tak leda přepínat při vypnutém přístroji a nebo mít softstarter, který spolehlivě zvládne vypnout a až zase za krátký okamžik připojit. (Dík Prde za nabídku, stavím se u tebe - někdy)


Název: Re: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Přispěvatel: Ivo Strasil 20.09.2006, 11:53
Chce to aspon destinu sekundy zpozdeni, tj. trivialni zapojeni s jednim tranzistorem.  Je dobre osetrit stav, kdy rele preklenujici odpor nesepne - pri zatizeni pak celkem spolehlive upalite ten vykonovy odpor. Ja sam mam ve svem oddelovacim trafu misto odporu strceny prave NTC, ktery ale rele vyzkratuje jeste driv nez se stihne nahrat (zvladne to i haraseni on/off s vypinacem). Kdyby ale rele selhalo, NTC se nahreje a vsechno funguje normalne (az na vetsi ztraty).