Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš_TP 16.10.2015, 19:06



Název: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: Tomáš_TP 16.10.2015, 19:06


Poprvé jsem se setkal s tímto požadavkem a nevím si rady.
Chtěl bych se optat zda se někdo nesetkal s připojením odporového 2F ohřívače přes triakový regulátor s jedním výstupem.
Předpokládám (snad správně),  že na vstup regulátoru bych přivedl 2 samostatné fáze (400V) ale s výstupem si moc rady nevím.
Schema je na obrázku.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: Hynek Čermák 17.10.2015, 11:43
Asi takto:
viz obr.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: TomTP 17.10.2015, 17:40
Děkuji za jistotu, přesně takto jsem si to navrhnul.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: Marek Zeman 17.10.2015, 22:13
Chtělo by to schéma vnitřního zapojení topnic ohřívače. Tento regulátor umí pracovat s dvoufázovým ohřívačem, který má topnici na 400V zapojenou mezi L1 a L2. váš ohřívač má navíc N. Pokud by bylo funkční, znamenalo by to, že jsou použité 2 topnice na 230V zapojené do hvězdy s vyvedeným středem. Potom by uvedené zapojení fungovalo tak, že jedna topnice by byla trvale pod napětím a druhá by se regulovala, rozsah výkonu ohřívače by byl 50-100%.
Doufám, že jste nezapomněl na stykač ovládaný termostaty ohřívače, kontrolu průtoku vzduchu (manostat) a doběh ventilátoru po vypnutí ohřívače.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: TomTP 17.10.2015, 22:35
Děkuji. Tento typ ohřívače nemá N a z toho vychází návrh mého zapojení. Stykač, resp. jeho ovládání, jsem navrhl do obvodu zapínání ventilace. Průtok vzduchu není řešen (dle požadavku zákazníka). Doběh také ne, ale vzhledem k zanedbatelné investici, se ho snažím prosadit. Celý konečný nákres přikládám. Pokud by byl nějaký nápad či kritika, je předem vítána. Hezký večer.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: Marek Zeman 17.10.2015, 23:20
Koledujete si o pěkný průšvih, ze 3 základních ochran jste nezapojil ani jednu! Přečtěte si katalogový list a návod k použití, obojí je stažitelné, podle obrázku to je ohřívač řady MBE.
Takže znovu:
1. Detekce proudění vzduchu je předepsaná výrobcem ohřívače a vyjádření zákazníka je irelevantní, manostat není drahý. Pokud nepoběží ventilátor, nebude fungovat ani regulace a ohřívač bude topit naplno.
2. Na svorkách 1 a 4 jsou vyvedeny provozní a havarijní termostat (jejich sériová kombinace). To je úplně nejzákladnější ochrana.
3. Doběh ventilátoru je rovněž předepsán výrobcem ohřívače, bez něho nebude mít ohřívač dlouhou životnost.
Ještě doplním, máte před ohřívačem filtr? Také je nutný, zaprášený ohřívač je přímá cesta k požáru.
Pokud ani tohle nestačí, přizvěte někoho kdo dělá MaR. Požár ve vzduchotechnic kém potrubí (možná plastovém) není jistě žádoucí.


Název: Re: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Přispěvatel: TomTP 18.10.2015, 10:51
Dobře. Tedy:

1. detekci proudění vzduchu osadím, výstup bude spínat stykač a následně regulátor topení. Ovládat stávajícím zapojením stykač ventilátorem by o stavu tlaku v potrubí skutečně nic neřeklo. Nemáte prosím nějaký praxí osvědčený tip ?
2. s ochranou termostaty zcela přirozeně počítám, ale jelikož jsem ohřívač ještě fyzicky neviděl, měl jsem za to, že oba termostaty, které tam jsou již z výroby instalovány, jsou již napojeny do svorkovnice samotným výrobcem. Pokud ne, samozřejmě napojeny budou.
3. doběh ventilátoru v min. požadované časové délce bude řešen a osazen

Filtr na vstupní části je samozřejmě osazen.

Děkuji, Tom.