Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Phate007 08.10.2015, 20:47



Název: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
Přispěvatel: Phate007 08.10.2015, 20:47
Lze uložit kabely CYKY Lo 3x2,5mm tak, že jsou ve stěně z Ytongu a protože rozvodnice je ve zdi a vedení bude křižovat komín, svedou se kabely v počtu 3-4ks k zemi, kde se dají do chráničky zalité betonem a poté se za komínem opět uloží to zdi.

Délka vedení do 10m, souběh 4 kabelů.
Jištění 16A.
Nebo je nutné použít kabely CYKY?


Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2015, 20:44
I kdyby to byly kabely CYKY, bylo by vhodné ošetřit nějakou chráničkou přechod mezi zdí a betonem podlahy. A pokud se ten přechod ošetří a v betonu to bude v chráničce, neměl bych s CYKY lo problém.


Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2015, 23:43
Cykylo nepoužívám vůbec, jeho plášť je naprosto směšný lepšího dosáhnu omotáním vodičů izolačkou (zle)


Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2015, 08:48
Taky jej nepoužíváme, jediná vyjímka, je když je potřeba zařezat drážku do betonu, např pro svítidlo, tak je to dobré použít.


Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
Přispěvatel: IM 10.10.2015, 11:13
Nemám rád pojem chránička,  neboť nevyjadřuje konkrétní věc.  :-[