Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Patrik Dedík 30.09.2015, 15:31



Název: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Patrik Dedík 30.09.2015, 15:31
V jednom dome sme zapajali ventilator, ktory nemal casovy dobeh.
Ventilator sucastne pre kupelnu a WC.
Do ventilatora sme dali casove rele SMR-T, aby sme mali dobeh.
Vo wc je vypinac (1),  ktory ked zapnem ide svetlo aj ventilator ked vypne, vypne aj svetlo aj ventilator.
V kupelny je vypinac (10/1).  
Polka zvonkovy a polka jednotka.
Ak v kupelne stlacim zvonkovy vypinac, ventilator sa rozbehne cez toto casove rele, ale zaroven mi svietia aj led bodovky vo wc.

Elektroinstala cia je riesena nasledovne.
Z kupelne ide cyky 5Cx1,5 do krabice na poval a este do tejto krabice ide spinana faza z vyp a svetla z wc.
Tiez cyky 3Cx1,5. Z kupelne ide cez rele SMR-T a z wc ide priamo na ventilator.

Otazka:
moze mat za nasledok vadne rele SMR-T to, ze pri spusteny ventilatora v kupelni mi rozvieti svetla vo wc?
Ako keby uzatvaralo obvod cez nejaky vodic v tej spolecnej krabici.


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2015, 17:16
1) kdyby bylo schéma, mohli bychom jej "rozpitvat!
2) ani schéma není zárukou, že to je zapojené přesně podle něj a to my na dálku nepoznáme

Obecně - je možné, že ten minimální proud, který relé potřebuje "pro sebe" stačí k tomu, aby se citlivá bodovka s minimálním odběrem rozsvítila.
Chce to být na místě, schéma, měřit,...


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Patrik Dedík 30.09.2015, 17:45
Schemu celeho zapojenia dolozim, aby ste si to predstavili lepsie. A jedna sa o toto rele:
http://eshop.elkoep.cz/smr-t-230v--detail-8A00000101.aspx
Ventilator ma 2 rychlosti. Jedna je na kup a druha je na wc


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.09.2015, 18:42
na WC dejte spinač řaz 2, přes jeden pól světlo, přes druhý pól ventilátor, Jestli tam tedy jsou min tři vodiče, které lze požít jako fázové. Případně pokud jsou propoje udělány pod vypínačem, tak to nebude problém.
Případně osadit taktéž strojek 1/0 + 1, ale nějak se obávám, že bude málo drátů...


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: David Hruda 30.09.2015, 20:41
Řešil jsem podobný problém a pomohl až spínač ř. 2.


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Patrik Dedík 30.09.2015, 20:43
Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.09.2015, 22:37
No to bude... Kudy vede kabel od vypínače v koupelně? Kde je ventilátor? Není to nějaký vestavný v podhledu? Nešlo by ty dráty od vypínače v koupelně využít, např přidáním někam do podhledu relátko v krabici, nebo něco takového?


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.09.2015, 22:43
To je klasický případ šetřílků... (nebo neznalých?)
Od vypínače k ventilátoru kabel 5x... + samostatný 3x ke světlu a není problém...
Jjjj taky mě to vyškolilo před časem.


Název: Re: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Přispěvatel: Patrik Dedík 01.10.2015, 19:32
Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.