Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Michal K 21.09.2015, 09:49



Název: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Michal K 21.09.2015, 09:49
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.09.2015, 09:56
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Pokud se nepletu energetiky uvádí rozptyl +-10% od jmenovitého napětí 230V.
Patrně na vzdálenosti od transformátoru .


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2015, 10:06
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Ano +/- 10% je v toleranci. Pokud by s tím byly problémy, zkuste požádat o nápravu.
Otázka je jaká je to lokalita. Já se s tím setkal jednou na nové lokalitě, že večer, když utichl stavební ruch na okolních stavbách, tak centrální vysavač s ochranou proti přepětí (nevím, jestli proto existuje nějaký výraz, ale správnější by se mě zdál "nadpětí") se prostě odstavil od sítě. Situaci vyřešila 25m prodlužka, přes kterou se CV připojil a která stačila na sražení napětí abych ochrana nereagovala. Po cca 3 měsících, kdy už se do lokality nastěhovalo více lidí problém zmizel...

PS. Nedá mi to.. Na ČEZu pracují jen ženy?  ::)


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.09.2015, 11:20
Všechny spotřebiče označené na štítku 230V by měly bez nebezpečí poškození vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu napájecího napětí 207 až 253V. Pozor ovšem u starších spotřebičů označených 220V, tam je horní hranice 242V.

Dodržet přesně 230V pro všechny odběratele je technicky nemožné, proto je stanoveno nějaké toleranční pole, ve kterém musí být provozována síť a co musí být spotřebiče schopné vydržet. Těch +/-10% jsou tolerance mezní, za ně by se napětí dostat již nemělo a pokud se tak stane, je to již porucha. Běžně by však mělo být napětí sítě udržováno v tolerančním poli +/-5%,  takže by nemělo být problém používat i staré spotřebiče na určené 220V.

Velice ovšem záleží, jakým měřícím přístrojem se měří, přístroje určené pro použití v elektronice nejsou pro tyto účely vhodné a přístroje pro hobby použití vykazují velké chyby při měření na střídavých rozsazích - diskusi na toto téma zde najdete pomocí vyhledávače.


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 21.09.2015, 11:30
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Pokud jsme v toleranci (viz výše +-10%),  kterou udává distributor, nejedná se o přepětí, jen tak na okraj.


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Joscer 21.09.2015, 13:25
Hodne vyrobku, treba pulzni zdroje (nabijecky) se navrhuji na apeti 100-240V, viz stitek na set top boxech aj. Do tech 250V by to pri kloudnem navrhu vydrzet melo vsechno novejsi...


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.09.2015, 14:17
U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc.
Taky trochu záleží čím jste naměřili. Nicméně do 250V se tak nějak nic neděje a většinou se trafa tlačí aby v těsné blízkosti  bylo kolem 245V při menší zátěži.


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.09.2015, 15:36
Rozne lacne spinane zdroje a LED ziarovky maju kondenzator len na 350 V a (230V + 10%) * 1.41 = 356.7, aj ked dame dole 2 volty na diodovom mostiku, uz je to mierne nad ...

K tomu starnutie kondenzatora, vyssia teplota a zrazu bum.


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 21.09.2015, 16:45
Samozřejmě, že přepětí v síti má vliv na stárnutí spotřebičů. Tedy nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec.
Domnívám se, že u distributora ať už je to kterýkoliv z našich nespějete. To by jste musel být mimořádný případ. Mám zkušennost, že v síti je spíš 10% vyšší napětí 230 V než jmenovitá hodnota.


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.09.2015, 10:27
...nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec...
Jak které. Jsou dvě základní konstrukční provedení LED "žárovek" na síťové napětí.
a) "kukuřice" - desítky malých LEDek (cca po 0,1 W) v sérii, napájené přes srážecí kondenzátor. Ty na mírné přepětí moc citlivé nejsou - jenom se jim trochu zkracuje životnost v důsledku vyšší proudové zátěže.
b) "reflektor" - několik výkonných LEDek (cca po 1 W) napájených z měniče. Ty jsou na přepětí citlivé úplně stejně, jako kompaktní zářivky. Při překročení cca 240 V může následovat rychlá smrt (pokud nejsou např. na napětí v rozsahu 90-260 V).


Název: Re: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 24.09.2015, 08:49
Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Áno. Na dedine, v dome pri DT je napätie cca 252V. DT je nastavené na hornej hrane tolerancie, aby na konci starej, cca 1km dlhej vetvy ešte bolo napätie na dolnej hranici tolerancie. Žiadne zjavné problémy s tohto plynúce nepozorujem a to tak na blízkom ako vzdialenom konci tej vetvy.