Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Zbyněk Jedlička 02.09.2015, 20:26



Název: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Zbyněk Jedlička 02.09.2015, 20:26


Jak je možné že bojler na který je připojený POUZE žluto/zelený vodič po připojení ihned vybaví proudový chránič?

Kabel jsme natáhli nový přímo z rozvaděče a závada se přenáší na dvou bojlerech. Na jiných zařízeních vše funguje správě. např. na pračce. Spojení kostry s navrtanou kotvou do jiného vodiče vylučuji.


Historie závady: první bojler fungoval jak má delší dobu, po čase vybavoval chránič v čím dál častějších intervalech, ke konci už stačilo jen připojit a chránič vypnul. Bojler se vyměnil za nový jelikož byly pochybnosti o izolačním stavu, ale závada trvá i na novém bojleru který je v pořádku a je navrtaný na jiném místě. Dělá to na všech okruzích na některém ihned na některém po minutě. Nyní jsme zkoušeli natáhnout nový přívod napřímo z rozvaděče a pokud do bojleru připojím pouze PE vodič a v rozvaděči jen cinknu o PE svorkovnici chránič ihned vybaví.

...


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2015, 20:18
Zavolejte neprodleně nejlépe revizáka, tuším čím to je a jedná se o vážnou závadu jejíž řešení není debatu na netu.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.09.2015, 20:20
V principe je nieco zle v tom, ako je zapojeny chranic. Bojler to moze sposobovat napriklad z dovodu, ked je napojeny na kovove rurky, ktore sa   PE stanu doplnkovym uzemnenim. Pri spravne zapojenom chranici by to bolo jedno, ale toto je pre chranic dalsi unikajuci prud.

Nemate tam nahodou HDO a nespravne vedeny vodic N k stykacu / rele ?  Chranic je centralny alebo len pre okruh s bojlerom ?


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.09.2015, 20:22
Zavolejte neprodleně nejlépe revizáka, tuším čím to je a jedná se o vážnou závadu jejíž řešení není debatu na netu.

Preruseny alebo ciastocne preruseny PEN na privode do rozvadzaca ?


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.09.2015, 20:27
V principe je nieco zle v tom, ako je zapojeny chranic. Bojler to moze sposobovat napriklad z dovodu, ked je napojeny na kovove rurky, ktore sa   PE stanu doplnkovym uzemnenim. Pri spravne zapojenom chranici by to bolo jedno, ale toto je pre chranic dalsi unikajuci prud.

Nemate tam nahodou HDO a nespravne vedeny vodic N k stykacu / rele ?  Chranic je centralny alebo len pre okruh s bojlerom ?
eeeeeeeeeeeeee e?


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.09.2015, 20:49
eeeeeeeeeeeeee e?

Nuz ked to (padanie chranica)  robi len samotne spojenie tela bojleru s PE svorkovnicou v rozvadzaci (ak spravne chapem, tak L a N ani nie su zapojene),  vedie to k zaveru, ze ten bojler je spojeny s niecim dalsim, nukaju sa rurky na vodu.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.09.2015, 21:16
Já bych, řekl, že se toulá nějaký potenciál po/ve vodovodních trubkách...


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: ACEOF ACES 03.09.2015, 21:22
Podle mého názoru může vlivem poruchy v instalaci, v některé krabici, zásuvce, vadným/poškozeným kabelem aj.,  unikat proud, např. přes trubky, zdi, vodu, aj. s kterými je bojler dostatečně spojený. Připojením bojleru na PE se tento unikající proud může zvýšit natolik, že na něj začne reagovat příslušný proudový chránič.
K tomu se může přidat i závada některého spotřebiče nebo proudového chrániče.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Hugo K. 03.09.2015, 21:32
Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.09.2015, 22:36
Jako kdyby se N někde proháněl po "pospojování" a jeho přizemněním to vyprovokovalo chránič k reakci...
To je na "elektrikáře nebo revizáka s nějakou měřicí technikou",  to není na nějaké pokusy jestli to po nějakém zákroku přestane padat!


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2015, 22:47
Tak tak, obdobný problém jsem řešil a příčinou se ukázal být drtič odpadů pod dřezem, tady není prostor pro experimenty jak správně uvádíš.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.09.2015, 00:07
Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.

To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.09.2015, 05:55
Výborně, a kdo má trenky s nejširším hnědým proužkem, vyhrává prací prášek.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Buben 04.09.2015, 05:57
To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?

Hlavně to chce vědět co měřím a jak to měřit a vyhodnotit. Takže nějaké pokusy s odporem a klešťákem trochu nechápu. Co tím zjistíte? Že vodičem PE teče proud? A k čemu vám tato informace bude? Vy potřebujete zjistit kudy se uzavírá proud přes chránič. To že teče vodičem PE mimo chránič vyplývá již z toho že vybavuje.

Tohle je problém, který je třeba řešit, jak poznamenali kolegové, s profi vybavením. To znamená na místě provést prohlídku, pak měření a to především izolačních odporů, včetně měření mezi N a PE. Dle výsledků postupovat dále. Také to chce se neomezovat jen na okruh bojleru.

Už se opakuji, ale to chce někoho, kde ví co dělá a na pokusy tu není místo. Doporučuji žhavit telefon a volat schopného elektrikáře s vybavením. Přes obrazovku monitoru to vyřešit nelze.


Název: Re: Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.09.2015, 06:48
JAk už psal MIlan Hudec. Problém vůbec nemusí být a pravděpodobně ani nebude u toho bojleru. Ten jenom dopomohl k odhalení problému.

Je to práce pro zkušeného RT s vybavením.