Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Kamil Jurnečka 19.08.2015, 13:51



Název: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Jurnečka 19.08.2015, 13:51
Do stávajícího podružného rozvaděče (samostatný pro sklep) jsem zapojil na volnou fázi dva nové okruhy - světla a zásuvky z přístavby (jedna místnost). Po připojení jakéhokoliv spotřebiče (světlo nebo do zásuvky) vypne proudový chránič. Když odpojím jeden nový okruh (ať zásuvkový či světelný) zbývající okruh to dělá  pořád. Předpokládám tedy, že problém je v rozvaděči. Ten ale pro sklep funguje bez problémů. Obsahuje jen hlavní vypínač, proudový chránič, stykač pro bojler a 3 jističe. V čem může být problém?


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Franěk 19.08.2015, 15:05
Asi v tom, že to provedl někdo bez oprávnění, potřebné k práci na VTZ a bez potřebných znalostí.

Předpkládám, že máte vodič N zapojený jinam, než kam patří.

Pozvaný elektrikář by to měl během 5minut opravené a vy bezpečnější a funkční elektroinstala ci.


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2015, 15:36
Když vypíná, je to správné, reaguje na to, že něco teče jinak než by mělo, a upozorňuje tak na nějakou chybu.
jestli máte odvahu, pošlete "kvalitní" fotku zapojení


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Jurnečka 19.08.2015, 18:00
Už jsem to pochopil,  pan Franěk má pravdu.  Fi je 1 fázový a N jsem zapojil za něj,  při použití jiné fáze. Jenže teď potřebuji propojit  N z nových okruhů před toto fi a už jsou tam 2 dráty na jedné vstupní svorce fi.  mohu tam dát wago svorku nebo musí být samostatná modrá sběrnice?


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2015, 19:00
Vy chcete nově zřízenou zásuvku zapojit bez chrániče, před chránič?
A opravdu čekáte, že vám tohle někdo "doporučí, schválí"?


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Jurnečka 19.08.2015, 19:17
A to neochrání fi v hlavním rozvaděči?


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2015, 21:14
Vy máte chránič v hlavním rozvaděči a za ním další chránič v podružném rozvaděči?


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Jurnečka 19.08.2015, 21:29
Ano, dělala to odborná firma asi před 10 lety.


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.08.2015, 23:11
To: Kamil Jurnečka             

1/ Jaký má ten první chránič vybavovací proud?
2/ Jaký má vybavovací proud ten druhý chránič?
3/ Jak je to celé zapojeno?
4/ Málo informací.

Připomíná mi to otázku typu:
Auto má 4 rychlosti, je červené, mohu jet rychlostí 150 km/h?  ;D


Název: Re: Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.08.2015, 17:54
Pokud je chránič v hlavním rozvaděči s rozdílovým proudem 30mA, je další chránič v podružném rozvaděči tak trochu zbytečný.
Pokud je ale chránič v hlavním rozvaděči pro rozdílový proud 100 nebo 300mA, pak pro ochranu zásuvkového vývodu nevyhovuje požadavku ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2000-4-41, ed.2