Pracujeme jako jedni z dodavatelů na stavbě bytového komplexu. Došlo tam k nepříjemné události, kdy bagrista jiného dodavatele vyhrábl a přetrhl kabel a dlouze se teď řeší, kdo by to měl zaplatit (výměna od koncových bodů, u novostavby je hloupost to spojkovat).

Jedna strana se točí na tom, že vedení nebylo zakreslené a vytyčené - jistě, nemohlo být, když se tam pokládalo před 14 dny a do map se dostane až po kolaudaci celé stavby.

Druhá strana zase operuje projektovou dokumentací, ve které zakreslený je ale nikdo neřešil až tak detailně pořadí prací, kdy voda měla být už dávno hotová před elektrem, ale každá firma si jela jiným tempem.

Setkali jste se už někdy s podobnou situací? Jak se řešila?


Název: Re: Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
Přispěvatel: František Sichinger 22.06.2015, 22:00
Na stavbě je rozhodující stavební denník. Kdo položil, předal, převzal, upozornil bagristu a předal mu úsek k výkopu....


Název: Re: Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.06.2015, 22:05
Poviné ručení na bagr. Udělá to všem okolo "nejméně" škod.

No a kdyby se bagrista/firma pod kterou bagrista patří cukal, tak stavby vedoucí. Ten by měl mít o stavbě přehled a měl by vědět, co se kdy a kde zakopalo.

Jinak zkušenosti, jsou. Přetržený AES, a ulomený sloup, který se následně opřel o náklaďák Mercedes a pomačkal trochu kabinu, postavenou vrtnou soupravou, když se přesunovala po staveništi.

Jinak pokud se viník "nepřiznal" tak by to mělo jít za Generálním zhotovitelem. Alespoň si to myslím.


Název: Re: Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
Přispěvatel: Michal Šenkýř 24.06.2015, 07:55
Docela málo informací, proto zkusím zaspekulovat.
Projektant určitě napsal do všech projektů, že "zakreslení všech sítí je jen informační, před započetím výkopových prací nutno všechny sítě vytýčit" Nový kabel musí být někde zakreslen (např koordinační situace podzemních sítí).
Je tam hlavní zhotovitel? Pokud ano pak předpokládám, že v předávce staveniště je napsáno, že před zahájením výkopových prací nutno vytyčit podzemní sítě.
Pokud ne, pak předpokládám, že si investor najímá jednotlivé firmy a ve smlouvách má toto také ošetřené. Ať se na to dívám z kterékoli strany, může za to firma, která kopala vodu. Jasné je, že nebude chtít platit výměnu celého kabelu, ale jen opravu.
Co by ho mohlo zachránit je to, pokud by kabel nebyl položen dle projektu.
O koordinaci (napřed kabel, pak voda) se nemá smysl bavit.