Název: Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení? Přispěvatel: Adéla Ebersonová 10.06.2015, 22:30 Ve starém panelákovém bytě měníme světlo v předsíni. V předsíni jsou dvě svítidla (na dvou odlišných místech) a dva vypínače - každým z vypínačů se zapínají obě svítidla zároveň. Měníme jen jedno svítídlo, vše ostatní funguje bez problémů. Ze zdi jdou čtyři vodiče: černý = fázový, modrý = nulový a DVA zeleno/žluté = asi ochranné. V novém svítidle jsou jen tři otvory v "čokoládě". Zapojili jsme tedy tři vodiče, jeden zeleno/žlutý zůstal nezapojený. Světlo svítí, ale zdá se mi, že má menší výkon než by mělo a navíc i druhé, oddělené světlo svítí nyní slaběji. Může na to mít vliv to, že druhý zeleno/žlutý vodič je nezapojený? Kam se má zapojit? Lze zapojit oba zelenožluté vodiče do jedné zdířky v čokoládě? Název: Re: Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení? Přispěvatel: Martin H. 11.06.2015, 08:15 Popisovaná situácia je neštandardná, a to minimálne v troch bodoch. Diskusiou sa ďalej nepohnete, aj keď otázka o výkone zvádza na teoretizovanie . Vodiče treba premerať a zapojenie riešiť priamo na mieste. Nezapojený zž sa môže vypomstiť podobne ako nezapojená hadička brzdy v aute.
Název: Re: Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení? Přispěvatel: Petr M 11.06.2015, 08:19 Gratuluju k vytvoření životu nebezpečné situace.
Vzhledem k tomu, že neexistuje kabel se dvěma ŽZ vodiči a ve starým panelákovým bytě je pravděpodobně TN-C, máte patrně světla do série a možná i něco navíc na kostře svítidla (zle) K správnýmu zapojení je potřeba, aby to dělal někdo, kdo přesně ví, co dělá. A proměřil si, kam co vede. |